钢结构连廊的限位装置改怎么做
curzon263
curzon263 Lv.3
2010年09月08日 14:37:53
只看楼主

需要做一个钢结构连廊,常规的做法是支座节点顺桥方向做滑移支座;我现在的问题是:1、顺桥方向是不是需要限位装置,这个限位装置是怎么构造的,和混凝土牛腿怎么连接2、横桥方向是不是也需要做滑移,是不是也需要做限位装置,限位装置是怎么构造的那位做过的能提供图呢

需要做一个钢结构连廊,常规的做法是支座节点顺桥方向做滑移支座;
我现在的问题是:
1、顺桥方向是不是需要限位装置,这个限位装置是怎么构造的,和混凝土牛腿怎么连接
2、横桥方向是不是也需要做滑移,是不是也需要做限位装置,限位装置是怎么构造的
那位做过的能提供图呢
curzon263
2010年09月09日 11:35:30
2楼
有高手回答一下不
回复
curzon263
2010年09月13日 15:37:03
3楼
自己顶顶自己顶顶
回复
fanzhiang
2010年09月14日 19:43:02
4楼



一般面内(顺桥方向)做成可以滑动的,考虑温度荷载等。面外铰接。支座见附件。
回复
jiaonaixu
2010年09月17日 10:58:11
5楼
开长条孔,螺栓不拧紧。所谓不拧紧就是拧紧后回45度
回复
curzon263
2010年09月19日 10:16:43
6楼
是不是顺桥方向做成滑动的,横桥面方向不滑动的意思?
另外有关限位器呢,大家是怎么考虑的,最简单的柱中牛腿上的限位装置是怎么样的
回复
amulinzi
2010年09月22日 10:50:25
7楼
只要搞清楚为什么要做滑动支座就明白滑动支座得怎么做。
你的连廊是放在房子上还是柱子上?如果是柱子上,可以整体计算,就不需要做滑动支座,做了对抗震柱子不利。
如果是房子上,这个滑动支座得作用就相当于一个抗震缝的作用(不是说整体计算就可以规避抗震缝),然后你就得保证两个房子在罕震下有足够的位移容量而不通过连廊相互作用。

至于连廊与房子的作用你就得计算罕震下的作用力,这个作用力是可以计算的。
现在你应该滑动支座应该怎么做??
回复
amulinzi
2010年09月22日 10:52:08
8楼
至于滑动支座得构造其实是一个没有意义的东西,方法太多,开长条孔啥的是最差的而且位移量容许相当小的做法,对于大跨连廊这种太小儿科了。
回复
haier3201
2010年09月27日 21:56:01
9楼
请提出有意义的做法,能帮助他人岂不是美事一桩。。期待
回复
b2y25z26
2010年09月28日 11:09:00
10楼
学习学习:handshake
回复
jinlajixiang
2010年10月18日 10:24:28
11楼
不知道人家路桥专业的处理方法