双层百叶向下送风,气流组织怎么计算的
gwc_0318
gwc_0318 Lv.2
2010年09月08日 14:36:34
来自于中央空调
只看楼主

翻了设计手册,看了气流组织计算那一块,没有双层百叶向下送风的气流组织计算。只有双层百叶侧送风的气流组织计算。我现在做的一个泳池空调设计。要求风管底部安装高度5米左右(泳池池厅层高6米),说风管安装底了有压抑感。底部安装高度5米,用双层百叶向下送风可以吗,有效果吗请教各位大虾了。:handshake

2010年09月08日 16:48:53
2楼
双层百叶效果不好,风口底下容易形成一个气柱,风口底下风比较大,人有吹冷风感,没有风口的地方又没有气流,造成室内温差梯度大,气流死角多,
最好用旋流风口或用喷口侧送
回复
haoshumin
2010年09月08日 19:33:07
3楼
最好用旋流风口或用喷口侧送,双层百叶效果不好
回复
missuverymuch
2010年09月09日 01:05:34
4楼
这种情况用旋流风口撒,既美观,舒适性也好~~
回复
xingguang_110
2010年09月09日 10:38:18
5楼
双层百叶效果不好,风口底下容易形成一个气柱,风口底下风比较大,人有吹冷风感,没有风口的地方又没有气流,造成室内温差梯度大,气流死角多,
最好用旋流风口或用喷口侧送
回复
xingguang_110
2010年09月09日 10:38:54
6楼
最好用旋流风口或用喷口侧送,双层百叶效果不好
回复
grhuatao0
2010年12月14日 15:05:37
7楼
新手上路,学习之中。路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
回复
jackielee_2005
2010年12月14日 17:17:26
8楼
这个问题还真没研究过,一般都是用方形散流器或者圆形散流器。再就是条形风口。
回复
jjx0710
2010年12月14日 22:12:03
9楼
我赞同9楼的意见,散流器比较好
回复
mengxianfad
2011年01月25日 17:03:24
10楼
建议用散流器
回复
cuiquanqi
2011年04月12日 00:26:04
11楼
最好用旋流风口或用喷口侧送
回复