请教:空调系统问题
xiaonai
xiaonai Lv.2
2005年12月27日 13:59:44
来自于中央空调
只看楼主

我正做一个水源热泵机房,我的系统水流量是213m3,我想用159的无缝钢管行吗,还是用那种管径比较合适。

我正做一个水源热泵机房,我的系统水流量是213m3,我想用159的无缝钢管行吗,还是用那种管径比较合适。
免费打赏
zhaoguangbin
2005年12月27日 14:09:34
2楼
应该200-250
回复
realjeland
2005年12月27日 14:13:55
3楼
应该要D219的管子~~~
回复
xiaonai
2005年12月27日 14:43:06
4楼
谢谢,二楼、三楼,还有我把系统水的流速提到多高呢,我看上限是3.0米/秒,我就把机房内的管径降低,除了机房后的管径我在提高的到219,这样可以吗
回复