2009全国勘察设计注册公用设备工程师(专业部分)付婉霞主编P179 第25题:某宾馆设有中水系统,其中中水用于绿化和冲厕,用水量为95m3/d;若改宾馆可收集的原水包括淋浴80m3/d,盥洗20m3/d,洗衣25m3/d,收集率为80%,中水站内自耗水量按产水量的10%计,则该种水系统的自来水补水量为()m3/d.A.0 B.4.5 C.4 D.10P192解答过程为:中水收集水量=(80+20+25)*80%=100m3/d,该水量为中水处理水量
2009全国勘察设计注册公用设备工程师(专业部分)付婉霞主编
P179 第25题:某宾馆设有中水系统,其中中水用于绿化和冲厕,用水量为95m3/d;若改宾馆可收集的原
水包括淋浴80m3/d,盥洗20m3/d,洗衣25m3/d,收集率为80%,中水站内自耗水量按产水量的10%计,则该种水系统的自来水补水量为()m3/d.
A.0 B.4.5 C.4 D.10
P192解答过程为:中水收集水量=(80+20+25)*80%=100m3/d,该水量为中水处理水量
则中水产水量=100/1.1=91m3/d
自来水补水量=中水用水量-中水产水量=95-91=4m3/d 选(C)
对此解答有疑问,本人认为应该如下:
Q1(可收集的中水原水量)=(80+20+25)*80%=100m3/d
Q2(中水日处理水量)=(1+n)Q3=(1+10%)*95=104.5m3/d(其中Q3为中水总用水量)
Q0(自来水补水量)=/Q1-Q2/=/100-104.5/=4.5m3/d 选(B)
请教各位考试的水友,应该如何解答?
12楼
好好看一下《建筑给水排水工程》(第四版)
回复
13楼
支持楼主:lol
回复
14楼
楼主以下公式应用有误-----“Q2(中水日处理水量)=(1+n)Q3=(1+10%)*95=104.5m3/d(其中Q3为中水总用水量)”
应用这个公式的时候,用到的是中水总用水量,
而题中给的10%是产水量的10%,
总用水量和产水量不是同一个概念
楼上的好好看看书吧,
ps:依该题意,此题无正确答案
回复
15楼
应选C,书中的解答是正确的。
需要说明的是,如果按如下公式计算:
Q2(中水日处理水量)=(1+n)Q3=(1+10%)*95=104.5m3/d(其中Q3为中水总用水量)
但是中水收集水量=(80+20+25)*80%=100m3/d,
中水处理水量》中水收集水量,说明104.5-100=4.5m3/d的自来水需要在中水处理系统前补水,这显然是不对的。自来水补水的位置应该在处理系统之后。
题中“其中中水用于绿化合冲厕,用水量为95m3/d"这里的95m3/d应该为中水总用水量,中水总用水量=中水产水量+自来水补水。
原水量=产水量+自用水量。
回复
16楼
我也搞不明白,晕。。。
回复
17楼
通过楼主及各位同仁的探讨和交流,真是收获很大啊。
感谢各位了,向大家学习了!
:victory:
回复
18楼
下午和同事讨论得到的15楼的结论,和教科书上的不矛盾,大家做题时还是要仔细看清楚。
回复
19楼
我同意zoomy_23的分析,自来水应该补充在中水用水量不足的时候
回复
20楼
答案应该是5m3,自来水是接在处理设施之后的,即接在中水贮水池上的,按题意,收集水量为100方,则处理水量为100*(1-0.1)=90方,则补充水量应为95-90=5方。
回复
21楼
楼上的同学,中水站内自耗水量是按产水量的10%计,
如果按你的计算方法“收集水量为100方,则处理水量为100*(1-0.1)=90方”10%成了收集水量的10%这显然是错误的。
中水系统处理过程应该是:原水调节池--中水处理装置----中水调节池(在中水调节池上设自来水补水管,当中水原水不足或集水系统出现故障时,由自来水补充水量)
对于此道题目分析如下:
1.原水量(100m3/d)=产水量+自用水量(产水量的10%)
由上可得,中水产水量=100/1.1=91m3/d.
2.中水总用水量(95m3/d=)中水产水量(91m3/d)+自来水补水
由上可得,自来水补水量=95-91=4m3/d.
回复