帮我计算一下进线面积好吗?
luweifeng1975
2005年12月27日 11:09:07
只看楼主

我的暖房要装两台3匹空调和4千瓦的电加热线,都采用三相供电.能帮我算一下它的进线要用多少?还有电度表的选择.最好能告诉我咋算的,本人菜鸟,谢谢关照!

我的暖房要装两台3匹空调和4千瓦的电加热线,都采用三相供电.能帮我算一下它的进线要用多少?还有电度表的选择.最好能告诉我咋算的,本人菜鸟,谢谢关照!
免费打赏
luweifeng1975
2005年12月27日 11:16:06
2楼
哦!没人知道吗?
回复
dsy123456
2005年12月27日 11:34:00
3楼
把负荷等总容量先算出来,
就可以根据这个来估计了。。。。。。。。。
回复
mindaxu
2005年12月27日 12:15:53
4楼
我是做空调的,2台3匹的空调每台电功率可按2.5~2.8kW计算
回复
lwy8860
2005年12月27日 12:31:26
5楼
Pe=9KW
Kx=1
Cos=0.80
Pjs=9.00KW
Ijs=17.09A
回复
dsh002125
2005年12月27日 13:03:51
6楼
直接告诉他公式就是了:Pe=P1+P2
Pjs=1.73*U*Cos$*Ijs
由公式得到计算电流 就可以选择了。。。。。。
回复
mage780705
2005年12月27日 13:21:09
7楼
Pe=1.732*Kx*380*Ijs,计算出计算算电流Ijs,然后放大,求出整定电流Iz,选定断路器大小,再根据整定电流查载流量表,确定电缆或电线截面大小(注意电缆的载流量应当比整定电流值适当放大)。
回复
luweifeng1975
2005年12月27日 14:14:47
8楼
再问一句,咋样求整定电流Iz?
回复
dsy123456
2005年12月27日 15:49:53
9楼

算出电流后,乘一个系数。
比如1.1 、1.2等
回复
bqg
2005年12月28日 09:04:27
10楼
估算一下,负荷约8.4KW,计算电流约16A,选4平方铜芯导线(如BV-5*4),进线开关整定20A,但你问的
进线不但要看负荷,还要看上一级的开关是多大,进线要与上一级开关匹配(或指定上一级开关的整定值).
电度表的选择,可用10(30)A的.仅供参考.
回复
tnazxc
2005年12月28日 09:16:03
11楼

同意10楼