在计算高低压系统的短路电流时,常用到变压器的正序阻抗、负序阻抗、零序阻抗。请教它们都代表什么意思啊?
在计算高低压系统的短路电流时,常用到变压器的正序阻抗、负序阻抗、零序阻抗。请教它们都代表什么意思啊?
2楼
没人懂么?我也纳闷呢。:(
回复
3楼
看书吧,书里面说的很清楚.
大二时我地学过的.
回复
4楼
正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、电流出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序)及同向的零序分量。只要是三相系统,就能分解出上述三个分量(有点象力的合成与分解,但很多情况下某个分量的数值为零)。对于理想的电力系统,由于三相对称,因此负序和零序分量的数值都为零(这就是我们常说正常状态下只有正序分量的原因)。当系统出现故障时,三相变得不对称了,这时就能分解出有幅值的负序和零序分量度了(有时只有其中的一种),因此通过检测这两个不应正常出现的分量,就可以知到系统出了毛病(特别是单相接地时的零序分量)。
各序电流所流经的回路阻抗,相应的称为正序阻抗、负序阻抗、零序阻抗。
回复
5楼
高!顶一下
回复
6楼
你是学发电的还是学供电的??
回复
7楼
发电和供电都得懂这种东东。在分析不对称短路时常用的数学分析方法。
回复
8楼
我是工业自动化的。
回复
9楼
诶,虽然是1个专业,偶好像还有一段距离。诶,向楼上的拜1个。
回复
10楼
楼主大概没参加今年的注册考试,基础课本里有详细的解释,现在看到颇感亲切啊!
回复
11楼
我学供电的,以前这个也学过,但忘了!嗯,就这样!
回复