PKPM中如何输入无梁楼盖和加腋梁
cneeeeecn
cneeeeecn Lv.3
2005年12月26日 21:25:35
来自于PKPM
只看楼主

PKPM中如何输入无梁楼盖和加腋梁,望各位大侠指教,最好能发图片或做成电影什么的,小弟再次不胜感激

PKPM中如何输入无梁楼盖和加腋梁,望各位大侠指教,最好能发图片或做成电影什么的,小弟再次不胜感激
免费打赏
hchyan
2006年11月28日 11:45:22
12楼
虽然我没有做过无梁楼盖,但是正好可以有个参考,但是希望能有图文说明,这样看,还是很难理解!!!
回复
zhou771214
2007年04月22日 12:35:27
13楼
无梁楼盖可以用虚梁100x100输入,也可以用等代框架输入,注意荷重。
加腋梁可以加节点,变段面输入。
回复
yb4561
2007年04月22日 15:03:35
14楼
谢谢
回复
yb4561
2007年04月22日 15:04:24
15楼
多谢 楼主
回复
treehunter
2007年06月19日 17:08:43
16楼
万分感谢,好文章,继续努力
回复
小马哥65
2007年06月19日 17:52:20
17楼


不行,计算不对!
回复
wutingxiao
2007年07月23日 23:59:19
18楼
用变截面梁结果是PKPM把它平均截面了,难道新版的PKPM就不能输入加腋梁了?
回复
xiaoleng
2007年09月04日 13:00:09
19楼







这样输是不是太麻烦了呀,我现在正好碰到要做好多这样梁,有没有更简单的方法呀??
回复
dongxingping
2007年11月15日 14:13:59
20楼
在采用SATWE软件分析无梁楼盖结构时,由于SATWE软件具有考虑楼板弹性变形的功能,可以采用弹性楼板单元较为真实的模拟楼板的刚度和计算变形。尤其是在2 001年4月以后的版本中增加了一种能真实计算楼板平面内和平面外的刚度的楼板假定:弹性板6。因此我们就不用将楼板简化为双向等代框架梁体系了,而是直接对无梁楼盖体系进行三维分析计算。当然,我们还必须在建模时进行一定的处理:在P MCAD人机交互式输入时,在以前需输入等代框架梁的位置上布置截面尺寸为100*100的矩形截面虚梁。
模型建立后就可使用SATWE软件对无梁楼盖结构进行三维整体分析计算了。必须注意的是,由于在此定义了弹性楼板,我们必须选择“算法二”即总刚算法进行计算。
2楼盖的设计计算
无梁楼盖的整体分析计算完成后,我们可以利用SATWE软件中的“复杂楼板有限元计算”SLABCAD模块进行楼盖的分析计算。
2.1点取“生成楼板有限元分析数据”菜单来生成有关的计算数据,并将相应的计算条件及计算参数进行定义。如果是预应力楼板的话还应将预应力参数选取。
当然,此时必须注意的是:由于有限元的计算原理所致,对于楼板的有限元划分长度不一样可能会对计算结果产生一定的影响。
2.2我们还可补充输入无梁楼盖的其它数据,如楼板的洞口及柱帽等特殊构件。并可对楼板不同部位的板厚进修改:
2.3我们还可以在楼板上添加任意的荷载,包括在PMCAD建模时无法输入的板上的任意线荷载及点荷载。如下图所示:
2.4我们还可以输入支座沉降及约束等补充数据。SLABCAD的补充数据输入完毕后我们就可以通过“有限元分析和计算”菜单对无梁楼盖进性设计计算了。对无梁楼盖的计算内容主要包括楼板的内力、位移、配筋计算及板的冲切验算等。计算完毕后再通过“分析结果图形显示”菜单查询其计算结果。
2.5必须指出的是:对于现代高层建筑中比较常见的厚板转换层的计算也可像无梁楼盖结构一样进行类似的处理计算。但是如果要在SA TWE软件中计算厚板转换层时,在使用PMCAD进行人机交互式输入时必须注意:除了要像无梁楼盖结构一样要输入虚梁以外,层高的输入有所改变。应将厚板的板厚均分给与其相邻两层的层高。即取与厚板相邻的两层层高分别为其净空加上厚板的一半板厚:如第i 层有厚度为Bt的厚板,在PMCAD交互式输入中,则第i层的板厚输入值为Bt,层高为Hi+Bt/2,第i+1层的层高为Hi+1+Bt/2。
回复
cgf-173
2008年03月11日 13:57:20
21楼
无梁楼盖设计
回复

相关推荐

APP内打开