有个问题想问一下大家,一商场内全部都是照明负载,楼层配电柜三相电流差不多平衡,基本在50a左右,零线电流基本在20左右,三相平衡后零线为什么会有电流?
有个问题想问一下大家,一商场内全部都是照明负载,楼层配电柜三相电流差不多平衡,基本在50a左右,零线电流基本在20左右,三相平衡后零线为什么会有电流?
2楼
你不是说:楼层配电柜三相电流差不多平衡,
差不多跟等于,可不一样啊
回复
3楼
你说的是电流大小平衡,三相矢量和肯定不是零,所以有电流
回复
4楼
quote]以下是引用ybtyzhangqi在2005-12-26 19:50:11.0发表的内容:
有个问题想问一下大家,一商场内全部都是照明负载,楼层配电柜三相电流差不多平衡,基本在50a左右,零线电流基本在20左右,三相平衡后零线为什么会有电流?
谐波引起的![
回复
5楼
1.三相电流不可能完全平衡,零线上肯定有电流
2.三相中各相负载的功率因数不一致,导致三相电流矢量和也不为0,从而导致零线上有电流流过!
回复
6楼
楼主不是说都是照明负载吗?
回复
7楼
1.三相电流不可能完全平衡,零线上肯定有电流
2.三相中各相负载的功率因数不一致,导致三相电流矢量和也不为0,从而导致零线上有电流流过
这位已经解释的很好了!!现在的照明负载几乎都没有白炽灯了,大多不是阻性的;另外谐波的影响肯定是存在的,很多荧光灯都有