问:对同一类型的建筑物,其 建筑耗热指标 与 供热设计指标 那个大?它们分别是按什么确定的。
问:对同一类型的建筑物,其 建筑耗热指标 与 供热设计指标 那个大?它们分别是按什么确定的。
2楼
给你转这了,以后注意发的地方
回复
3楼
谢谢!
回复
4楼
问:对同一类型的建筑物,其 建筑耗热指标 与 供热设计指标 那个大?它们分别是按什么确定的。
热指标是指通过供热维持室内外一定温差所需的能量。如北京,冬天平均室外-1.6c,室内16c,温差17.6c,此时采暖能耗20.6w,就是达到2步节能的要求了。这个-1.6北京气象数据,16是保证温度,20.6w就是能耗指标。
设计指标就大了,是指设计选择配置的时候给的配置量,就像汽车设计时速达到200公里,表示的是能力值。如北京,设计时室外取-9c,室内取18c,温差27c,按照上面的能耗指标套:
20.6/(16+1.6)*(18+9)=31.6w
然后咱们通常还给点富裕,例如40w
设计指标就是这么出来的。设计指标是汽车最高时速200迈,能耗指标可以说是经济时速90迈。
回复
5楼
说的清楚,学习ING。
回复
6楼
专家!
回复