在德国的工地上看到一些施工做法
zixia
zixia Lv.5
2005年12月26日 18:17:54
来自于工地图片
只看楼主

现场1半预制,半现浇水泥板这是将底部水泥板在工厂预制,在现场装配现浇的施工方法

现场1
半预制,半现浇水泥板
这是将底部水泥板在工厂预制,在现场装配现浇的施工方法

1135592263579.jpg

免费打赏
zixia
2005年12月26日 18:19:00
2楼
也就是说楼板的下半层在工厂配筋预制好
回复
zixia
2005年12月26日 18:20:08
3楼
墙板的两面都是预制的,拿到现场不需要用任何模具装配好教上混凝土就可以了。这种施工的速度比完全现浇快,省模具,混凝土表面质量有很好的保证,比完全的预制装配又有更好的刚性,尤其是在刚性要求很高的部位可以在现场加筋并于其它部位很好的浇筑在一起。在预制好的水泥板上可以在一定的条件控制下打洞,不过不易开槽,如果必须只能开很浅的槽。图中的三角形支架是用来控制板的厚度的。
回复
zixia
2005年12月26日 18:20:59
4楼
3
回复
zixia
2005年12月26日 18:21:32
5楼
开挖土方防止土壤侧滑的措施 Verbau
在城市中心地带的项目很多都是采用紧贴着平行于街道的基地红线的设计,德国这里至今还很盛行建block式的住宅,有很多地块的建筑形式都是由规划用法律的形式固定下来,由不得建筑师自由发挥的。这样形成连续的街道里面,空间被限定的硬硬的,有棱有角,线条分明,或许是德国的民族性格使然。

回复
zixia
2005年12月26日 18:22:00
6楼
无论多么昂贵的地价,无论得到怎样的规划特批,在目前普及的建造技术下其实都不可能完全贴住边线建造,因为要抵抗垂直开挖土壤产生的侧推力必须要采用一定的结构。可以看到涂上的两个相对的u型钢就是这种结构的支柱。他的一侧紧贴着水泥墙板,而另一侧就是图纸上的基地红线。两者之间夹着的U钢宽约为20公分。

回复
zixia
2005年12月26日 18:22:35
7楼
6
回复
zixia
2005年12月26日 18:23:01
8楼
从这两张照片就可以很清楚地看到Verbau怎么挡住侧边的土壤了。
当然在建造完成之后要把这些钢和木头取出来非常困难的。所以局这边的这种规定,从地面到2米5范围内的必须清楚,再下面的可以留在土里,主要是出于今后城市发展可能要走管线之类的所需要的空间。
看这张照片就可以明白两块混凝土板之间到底是怎么回事了
回复
zixia
2005年12月26日 18:23:32
9楼
现场三

背通风外挂式砖墙立面 Hinterlueftete Klinkerfassade
在欧洲,背通风立面非常的普及,无论是采用贴面砖,玻璃幕墙还是木立面,几乎都是背通风。
回复
zixia
2005年12月26日 18:24:01
10楼
这类立面的结构层次由外至内一般为立面表皮材料(面砖,玻璃等),龙骨,保温材料,立面承重围合结构。这种立面的第一层表皮可以说是完全脱离的,而且完全不密封,后面的薄薄的一层空间作用是通风匣,主要针对降低立面凝结水或雨水的影响,使立面的保温性能大大提高,通过这种结构的立面的设计,对夏天朝阳面的防暑效果也很显著
回复
zixia
2005年12月26日 18:24:37
11楼
这个建筑采用的就是背通风的立面
回复

相关推荐

APP内打开