加入二次回路从220V主回路取电,一般要加装熔断器进行短路保护,请问这是例行做法还是有标准要求! 若有标准谁能够提供以下标准号?多谢!
加入二次回路从220V主回路取电,一般要加装熔断器进行短路保护,请问这是例行做法还是有标准要求! 若有标准谁能够提供以下标准号?多谢!
2楼
通用用电设备配电设计规范
第2.6.1条 电动机的控制回路应装设隔离电器和短路保护电器,但由电动机主回路供电且符合下列条件之一时,可不另装设:
一、主回路短路保护器件的额定电流不超过20A时;
二、控制回路接线简单、线路很短且有可靠的机械防护时;
三、控制回路断电会造成严重后果时。
回复
3楼
学习了!QQQ!
回复
4楼
谢谢2楼的解释
回复