讨论:常用电动机启动方式
bdhc123
bdhc123 Lv.3
2005年12月26日 11:11:26
只看楼主

看了很多图纸,大家都喜欢采用降压启动,比如软启动啊,星三角型啊之类的,有的就是10KW以上的就降压启动...实际上民用建筑中绝大多数水泵风机之类的都负荷直接启动的条件。而规范也规定,只要符合直接启动条件的电动机都应直接启动,直接启动是最简单最可靠的方式.....你是如何采用启动方式的呢?请讨论...

看了很多图纸,大家都喜欢采用降压启动,比如软启动啊,星三角型啊之类的,有的就是10KW以上的就降压启动...
实际上民用建筑中绝大多数水泵风机之类的都负荷直接启动的条件。而规范也规定,只要符合直接启动条件的电动机都应直接启动,直接启动是最简单最可靠的方式.....
你是如何采用启动方式的呢?请讨论...
免费打赏
bdhc123
2005年12月26日 13:17:28
2楼
呵呵,自己顶一下!
回复
bdhc123
2005年12月27日 11:31:04
3楼
呵呵,问题太简单了...
回复
lwy8860
2005年12月27日 12:39:17
4楼
呵呵,民用直接启动见得最多了。
回复
m2z
2005年12月27日 12:41:06
5楼
只有通过计算才知道了,大多数情况下都能直接启动。
回复
ztszhou
2005年12月27日 13:06:51
6楼
因为直接启动最方便.
能直接启动的都用.
回复
s7200
2005年12月27日 20:26:25
7楼
37KW鼓风机都直启过,当时启动变压器故障,急用,半年工作正常
回复
bdhc123
2005年12月29日 16:51:53
8楼
谢谢大家的发言!
民用建筑的风机、水泵等90%以上都可以直接启动,不能直接启动的极少!
回复
bdhc123
2005年12月29日 16:55:42
9楼
我发这个帖子主要是我发现民用用降压启动的很多(不需要降压启动时),不知是图抄图还是有吃设备费的嫌疑....
回复
controler
2005年12月29日 17:24:14
10楼
我这里的是变频启动和软启动。。。。
回复
liuhuaguniang
2006年01月03日 15:53:56
11楼
我这里一个约30KW的风车,直接启动,8S后热保护动作,后来不得不把热保护调整到1.7倍额定电流,14S后启动完成.