32楼
:) 学习来的。呵呵!
回复
33楼
缺隔弧板,大电流开关上端都要隔弧板。
回复
34楼
开关上没有绝缘隔离片!如有绝缘隔离片的话开关内部的电弧不会引起外面铜排短路的。这样分析是很正确的,我也遇到过。
回复
35楼
弱弱的问下:和使用的环境(湿度、粉尘等)有没有关系?
回复
36楼
:kiss: 应是断路器短路跳闸时的弧光所致
回复
37楼
应该是弧光引至三相短路,开关没装隔弧片
回复
38楼
弧光短路导致,开关的飞狐距离很重要,往往引起严重的短路事故
回复
39楼
烧的够有型:L
回复
40楼
开关分断时产生炽热的电离气体,上升导致母线头部分短路而损坏。解决办法是一定要加隔板防止此类情况发生。
回复
41楼
弧光所致,:L
回复