求:空气幕水阻力?
simplesb
simplesb Lv.5
2010年09月07日 11:45:10
来自于采暖供热
只看楼主

做了一个工业厂房设计,大门采用双侧吹热水型空气幕,风量20000,风速12,热量45KW。但不知道水阻力是多少?有经验的大师给个建议值,谢谢了!!

做了一个工业厂房设计,大门采用双侧吹热水型空气幕,风量20000,风速12,热量45KW。但不知道水阻力是多少?有经验的大师给个建议值,谢谢了!!
pana
2010年09月08日 09:49:27
2楼
根据空气幕的型号查相应的样本,一般样本上都注明;如果没有该型号,可以查相近空气幕的样本
回复
simplesb
2010年09月08日 10:31:01
3楼
样本上就是没有才上这来。。。
回复
zy.wind
2010年09月08日 13:01:24
4楼
水阻力大小取决于盘管设计,不同厂家的产品不一样。设计值取大些,比如5~6米,将来采购时方便些,很多产品可以直接满足。如果设计值取小些,如1~2米,将来采购时适宜产品就少些。建议不超过3米吧。还是再找个厂家问问吧。