试压方案
phf-cefoc
phf-cefoc Lv.2
2005年12月25日 11:59:36
只看楼主

小弟现需要空调水管道、蒸汽管道、CDA管道的试压方案,不知哪位前辈可以提供?

小弟现需要空调水管道、蒸汽管道、CDA管道的试压方案,不知哪位前辈可以提供?
免费打赏
chenjingdong
2005年12月25日 20:19:10
2楼
这个方案很好编制的,只要你有一点试压经验,就可以了。我在这里给你简单的说一下,你自己编制好啦。
首先,归列出空调设备、蒸汽管道和CDA管道质量合格证上所给出的额定工作压力,在核对出相应的实验压力。先对设备进行施压(编制),再根据管道的设计要求和管道工作的运行要求来考虑试压是分段、还是不分段。编制时根据《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》和有关的工艺管道安装施工及验收规范来制定试压步骤和参数设定以及合格条件。
回复
99033536
2006年11月21日 20:15:27
3楼
注意的是实验压力为工作压力的1.5倍