我们小区有320户。可设计的生活排水管都是200mm的双壁波纹管。0.4%的坡度。是否需要提出修改?
我们小区有320户。可设计的生活排水管都是200mm的双壁波纹管。0.4%的坡度。是否需要提出修改?
12楼
有点紧张,最后1/3排量的排水管加大到300mm比较好。可根据320户的单户厨卫排水量计算,查查设计手册上排水单量的规定。大致有个量就行
回复
13楼
自己这样算不知道对不,总排水量:Q总=0.9*320户*3人/户*250L/人D=216 m3
DN200的最大设计满度为0.5 最小设计坡度为0.004 管道的流速为: v=Q/S=216m3/3.14/0.1/0.1/3600/0.5=3.82 m/s <5m/s 可以满足要求,不知道这样算对不,请各位大虾指导下
回复
14楼
室外排水管不允许用DN200的了吧,新的室外排水设计规范上面有啊
回复
15楼
学习,学习,学习
回复
16楼
好象室外最小是200,不过应该经过计算确定,排水量按90%给水量计算
回复
17楼
等待高手来解答
回复
19楼
看管材是什么,户内是否超过一厨一卫,也就是排水量的大小了
回复
20楼
看管材是什么,户内是否超过一厨一卫,也就是排水量的大小了
回复
21楼
初学者,学习了
回复
22楼
在建规上看到有这样的说法,排水管150mm检查井间距是多少????
到底最小管径应该是150?还是200?
回复