屋顶消防风机控制箱可以放在室外吗
yzzs
yzzs Lv.2
2005年12月24日 22:04:56
只看楼主

看到有些设计屋顶没有风机房,也没有其他更好位置,就直接把电控箱放在屋顶露天处,不知如何防雨水?大家是否也遇到同样问题

看到有些设计屋顶没有风机房,也没有其他更好位置,就直接把电控箱放在屋顶露天处,不知如何防雨水?大家是否也遇到同样问题
免费打赏
495122
2005年12月24日 22:24:40
2楼
只要控制箱的防护等级不低于IP54就可以。
回复
yzzs
2005年12月24日 22:28:36
3楼
不知开关厂能否做出这样高防护等级的电控箱,以前做过类似的,还是找了一家大厂做,结果就是防雨水不过关,最后还是做了间小房子
回复
家辉
2005年12月25日 01:05:23
4楼
可以考虑把风机控制箱放在电梯机房,或者下一层也可以啊;当然放在屋顶室外也是可以的。
回复
liangxiaozheng
2005年12月25日 08:13:05
5楼
我們公司的排煙風機都是放在天面﹐露天的﹐防水沒有什么問題﹐只要是專業的土建公司這樣的防水不是件很難處理的事情。
回复
liangxiaozheng
2005年12月25日 08:15:26
6楼
放在天面有維修方便
回复
yzzs
2005年12月25日 11:11:09
7楼
我指的是风机电控箱,而不是风机本身.不是没有考虑放在其他地方,实在是没地方放了,只能室外露天了

ywadts:控制箱可以放屋面楼梯间吗

回复
yzj_xj
2005年12月25日 11:57:01
8楼
完全可以,没有问题的!!!
回复