柜内元器件调试
yhb2313
yhb2313 Lv.6
2005年12月24日 21:33:28
只看楼主

请教各位大侠,低压柜在出厂前二次回路通电(380V。220V)调试,看看二次回路接线是否正确,元器件是否正常运作。那么如柜内的.电度表.浪涌.安培表.电容.等怎么调试的,就通电(380V.220V)看不出这些元器件是否正常运作,能介绍一下调试这些元器件调试的方法?以及调试时是否需要其它工具辅助?

2005年12月25日 12:37:57
2楼
电表可通电(如电度表可施加5A电流,看转动方向,电流表看是否满刻度),电容、浪涌等是不能通电的。
回复
李兴龙机电科技
2005年12月25日 16:00:23
3楼
路过,听课。
回复
zuoxaomin
2005年12月25日 16:43:33
4楼

顺便检查同名端是否接对,否则可能反转
回复
yhb2313
2005年12月25日 22:49:18
5楼

谢谢蓝色忧郁,那电容、浪涌怎么辨别是否能正常运作。
回复
peter00007
2005年12月26日 09:16:07
6楼
这些元件采用常规的入厂试验判断是否损坏即可。如电容,用万用表电阻档看它的能否充放电,时间是否正常,是否击穿等。电涌看是否击穿、指示牌是否正常等。
回复
wbbdkai
2005年12月31日 14:11:51
7楼
电容、浪涌等是不能通电,应该入厂试验判断是否损坏。电度表可以啊。
回复
ucdos29
2006年01月01日 13:17:50
8楼
我一般是先用220、380进行(控制回路实验)各种元件,至于柜内的.电度表.浪涌.安培表.电容.变频器、电机保护器等,需要确认动作正确没有问题后,在给A、B、C三相电压实验其他的部分,有时搞一个小负载,但是由于条件限制有些东西是实验不了的,只能认为产品是正规厂家的,是可靠的。
回复
yhb2313
2006年01月02日 22:20:17
9楼
谢谢白金一号,
回复
ztszhou
2006年01月03日 08:10:05
10楼

有同感.我在出厂时能做的都做了,不能做的只能信厂家..如浪涌保护我真的不知怎么做试验才能试出是否有用?是用视波器吗?
但有很多试验都做了,到用户的时候还是有问题,就是运输方面的问题了.
回复
gxtr01
2006年01月03日 14:27:20
11楼
电度表可以通5A的电流或带一个电吹风试一下是否正常运转就可以了。安培表也是可以通电流的。也可做一个1.5、3、6V的变压器,输出端选用1500W的电阻丝大约100mm,串联一块5A的电流表,根据表的指示确定最终电阻丝的长度。来这样来制作电流输出回路,来验证电流回路的好坏。一般SPD、和电容器出厂时不作通电检测。