这是我们第一次进行植筋作业的交底,不太全面,大家见笑了.改日将完整的加固方案和照片发几张上来. 主楼基础加固部分新增剪力墙底板钢筋植筋 交底内容:一、施工准备: 1、基础加固部分底板新旧砼结合面凿毛已经完成。 2、钢筋加工已经完成。 3、钢筋施工机械及施工所需材料全部齐全,具备施工条件。二、施工工艺: 根据基础加固部分凿毛完成情况,东西向纵墙外部钢筋根据原结构施工情况无法满足焊接施工要求,全部采用植筋。植筋部分钢筋直径为Φ25mm,钻孔孔径为Φ32mm,孔深为380mm,植筋的钢筋长度为1565mm和3112mm相互错开接头布置;钢筋直径为Φ22mm,钻孔孔径为Φ30mm,孔深为330mm,植筋的钢筋长度为1380mm和2740mm相互错开接头布置;钢筋直径为Φ14mm,钻孔孔径为Φ18mm,孔深为180mm,植筋的钢筋长度为850mm和1720mm相互错开接头布置。其余部位按实际需要打孔。
主楼基础加固部分新增剪力墙底板钢筋植筋
交底内容:
一、施工准备:
1、基础加固部分底板新旧砼结合面凿毛已经完成。
2、钢筋加工已经完成。
3、钢筋施工机械及施工所需材料全部齐全,具备施工条件。
二、施工工艺:
根据基础加固部分凿毛完成情况,东西向纵墙外部钢筋根据原结构施工情况无法满足焊接施工要求,全部采用植筋。植筋部分钢筋直径为Φ25mm,钻孔孔径为Φ32mm,孔深为380mm,植筋的钢筋长度为1565mm和3112mm相互错开接头布置;钢筋直径为Φ22mm,钻孔孔径为Φ30mm,孔深为330mm,植筋的钢筋长度为1380mm和2740mm相互错开接头布置;钢筋直径为Φ14mm,钻孔孔径为Φ18mm,孔深为180mm,植筋的钢筋长度为850mm和1720mm相互错开接头布置。其余部位按实际需要打孔。
1、孔位定位放线:根据轴线和结构外括部分的放线成果及施工图纸结施—13的钢筋间距数量要求进行植筋孔位放样,放样完成后进行孔位验收。
2、钻孔:用电锤和钻头(Φ32mm、Φ30mm、Φ18mm)进行钻孔,钻孔时严格遵守操作规程,随时进行调节钻孔方向,确保孔向正确,一次钻孔成活。钻孔根据实际情况调节钻孔位置。钢筋可适当增大与原结构距离。钢筋孔位调节范围不得超过图纸规定要求。钻孔完成后检查成孔直径和成孔深度。
3、清孔:先用毛刷将孔内较多的杂物清理出孔,然后用洗风机将孔内的粉尘清理干净,最后用棉纱沾清水将孔壁擦洗干净。清孔后用棉纱将钻孔进行临时封闭。
4、验 孔:清孔后,由甲方及监理共同对孔径、孔深、孔位进行检查验收,验收合格后,用棉纱封孔待用。验收后应符合有关施工及设计规范规定。
5、钢筋除锈:用钢丝刷配纱布将钢筋锚入部分除去铁锈、氧化层等,使钢筋露出原有光泽,并用棉纱清理干净。在钢筋上距一端475mm处画出标记。
6、注胶植筋:先用棉纱沾清水将孔壁微湿。将RG-Z锚固胶用13%的清水搅拌均匀,将搅拌好的胶体注入钻孔内,胶体应灌入孔内2/3,将钢筋插入钻孔内(可用锤砸)。直到钢筋插入距标记100mm处为止。锚固完成后12小时内不得扰动。
7、验收:植筋完成24小时后,按照要求进行拉拔试验。验收合格后方可进行下道工序。