◆困惑求助◆柱配箍特征值的两个问题
sunh052382
sunh052382 Lv.3
2010年09月06日 21:03:31
只看楼主

复习到这个份上了 积攒了若干疑惑的问题 还是要求助高人指点一二 多谢了!1.《高规》表6.4.2下注对经过复合箍筋满足构造后轴压比限值提高了 此时的配箍特征值应该按哪个轴压比选?如果柱计算出来的轴压比u=0.8 经过提高后的轴压比限值也是0.8 这时的λv按0.8来选值是没什么疑问的 但是如果计算出的轴压比u=0.78 经过提高的=0.8 此时的λv应该按哪个来选?规范表述的极不清晰 很困惑!2.《高规》表6.4.7中的λv是按抗震等级、轴压比还有箍筋形式来选的 现在的问题是井字复合箍按哪一类箍筋来选?《高规》6.4.7的条文说明里说的是井字复合箍和螺旋箍筋们对纵筋的约束比普通复合箍筋要强 所以λv可以按螺旋箍那一类来取低值,这与习题中的取法不同了 施书里井字复合箍都是按第一类来取λv值 依然困惑!

复习到这个份上了 积攒了若干疑惑的问题 还是要求助高人指点一二 多谢了!
1.《高规》表6.4.2下注对经过复合箍筋满足构造后轴压比限值提高了 此时的配箍特征值应该按哪个轴压比选?如果柱计算出来的轴压比u=0.8 经过提高后的轴压比限值
也是0.8 这时的λv按0.8来选值是没什么疑问的 但是如果计算出的轴压比u=0.78 经过提高的 =0.8 此时的λv应该按哪个来选?规范表述的极不清晰 很困惑!
2.《高规》表6.4.7中的λv是按抗震等级、轴压比还有箍筋形式来选的 现在的问题是井字复合箍按哪一类箍筋来选?《高规》6.4.7的条文说明里说的是井字复合箍和螺旋箍筋们对纵筋的约束比普通复合箍筋要强 所以λv可以按螺旋箍那一类来取低值,这与习题中的取法不同了 施书里井字复合箍都是按第一类来取λv值 依然困惑!


[ 本帖最后由 sunh052382 于 2010-9-6 21:15 编辑 ]
ljy860921
2010年09月06日 21:57:46
2楼
第一个问题,6.4.2条注4最后一句话,是要求“按增大的轴压比”即0.78查表,而不是用增大的轴压比限值0.8查表;
第二个问题,我觉得井字复合箍就是一搬的复合箍,不能取低值,可以看看抗震规范6.3.12条及条文说明的,图画的很清楚。
回复
victormill
2010年09月07日 15:20:42
3楼
高规6.4.2中注4最后一句话,说按增大的轴压比查含箍特征值,我想问的是,注4上提到的三种配筋方式能提高柱的轴压比吗?文不是说提高轴压比限值么?
回复
sunh052382
2010年09月07日 17:58:23
4楼
第一个问题抗规和高规在条文说明里的图都是冲突的 还有高规6.4.7条文说明明确说的井字复合箍可以取低值 头大啦
第二个问题住建部的历年真题05年中是用提高的轴压比限值0.8查表 真[color了 轴压比是多少就是多少 顶多是限值提高...
回复
ljy860921
2010年09月07日 19:52:10
5楼
第一个问题,注4说的是,当有那三种情况时,“轴压比限值可增加0.10“,注意,是轴压比限值增加,不是轴压比增加,所以轴压比还是0.78。后面说的按“按增大的轴压比”查表,是指原本轴压比是不能超过0.7的(可能实际的是0.68),现在是不能超过0.8了,那么实际的轴压比“可以”增大0.1(可能变成0.78)了,然后按这个“可以”增大0.1的增大后的轴压比(即0.78)查表。05年下午29题,我认为是叙述有误的,不存在用轴压比限值查表的做法,应该是按0.78查表。
第二个问题,我认为,高规抗规条文说明的图是没有冲突的(因为两个图中井字复合箍都是复合箍),问题的关键在于高规的条文说明多了个“井字复合箍”,而“井字复合箍”本身就是一般的复合箍,我不认为其性能有什么特殊性,我的理解是高规在此处叙述是有误的。因为砼规11.4.17条,抗震6.3.12条及其条文说明,高规6.4.7条都只是说“螺旋箍、复合螺旋箍、连续复合螺旋箍”才能取低值(至于这三种箍筋的形式,高规和抗规的条文说明给的图形我认为都是一致的,没有什么本质区别)并没有说明属于普通复合箍的“井字复合箍”能够取低值,只是在高规的条文说明里有“井字复合箍”可以取低值的说法,我认为是不足以为依据的,因为至少这个说明是和高规的前面的表是冲突的。
回复

相关推荐

APP内打开