本人从事电厂继电保护调试工作,前段时间,在一个50MW机组的电厂调试时,遇到个难题,到现在没有找到问题所在,请各位高手畅所欲言,说说你们的看法。问题出在发电机自动准同期屏内(包含一套手动同期回路),第一个同期点同期电压待并侧取的是A、B相电压,系统侧同样是A、B相电压,待并侧和系统侧电压没有经过转角,第二个同期点取自变压器高压侧断路器的两侧电压,待并侧和系统侧同样是A、B相电压,没有经过转角。我看过了,电压取的都没问题,而且自动准同期也没问题,机组已经用自准方式并列过了,但是,当我切到手动方式时,PT二次空开就会跳闸,一开始怀疑整步表(MZ-10)有问题,可是换了新的还是不行,又怀疑隔离变有问题,换了新的还是不行,问厂家,厂家说这样的设计用了好多了,而其查其内部配线确实没有问题,怀疑PT空开容量小,其额定容量是3A的,PT为50VA的,可见PT二次容量并不小,怀疑空开坏了,换了新的还是跳闸。不知道我说清楚了没,大家帮忙分析下,有不明白的,我再做补充!
我现在不在这个电厂了,所以没有相关的资料了,实在不好意思
回复
5楼
1、何保护会跳空开。
2、三个同期点距离多远,二次线线径是多少。
回复
6楼
就是普通过流跳的,电缆有200M左右吧,线径是4平方毫米的
回复
7楼
作为一个电厂,肯定有多个并网点,所以也会有多个同期点,那么,就有多个电压接到同期装置(供选择同期点)。
“PT二次空开就会跳闸”,是哪个PT的二次空开会跳?自动时这个PT也是接入同期装置的,为什么不跳?
回复
8楼
自动时,经过一个切换开关,电压进入自动同期装置,手动时,电压经过切换开关进入同期整步表,和自动装置没关系的。我要说的是,不管哪一个PT,几个同期点都是这个毛病。
回复