高层建筑的建筑层数计算?请指教!
shen1772
shen1772 Lv.2
2010年09月06日 17:15:08
来自于建筑规范
只看楼主

《住宅建筑规范》第9.1.6条:注:1.当住宅和其他功能空间处于同一建筑内时,应将住宅部分的层数与其他功能空间的层数叠加计算建筑层数。2.当建筑中有一层或若干层的层高超过3m时,应对这些层按其高度总和除以3m进行层数折算,余数不足1.5m时,多出部分不计入建筑层数;余数大于或等于1.5m时,多出部分按1层计算。《民用建筑设计防火规范》以下使用空间不计入住宅建筑层数:建筑的地下室,半地下室顶板高出室外设计地坪的高度小于等于1.5m;建筑底部设置的层高不超过2.2m的自行车库,储藏室、敞开空间;建筑屋面上突出的局部设备用房,出屋面的楼梯间等;

那么高层建筑层楼只能按照《住宅建筑规范》规定来执行了吗?

今天我审核了一个11楼的小高层住宅建筑,该建筑下面有一个2.19M的架空层(其实架空层有2.21M,因为他的室外地平是-0.02),像这样一个架空层如果按《建规》就算层数,如果按《住宅建筑规范》第9.1.6条注2就不能算了,不知道按1中的其他功能空间的层楼叠加计算怎么算呀?头晕了,不知道怎么说了,请大家帮帮我?大概就是我说的上面的情况,看不懂和知道的,请留言!!
免费打赏
内强
2010年09月06日 19:43:02
2楼
这个有专家解释过,按9.1.6条执行,即按《住宅建筑规范》执行就行~~~
回复
内强
2010年09月06日 19:44:32
3楼
我这也是从这看到的,就在这个版块里有,你去下载看看 http://bbs.co188.com/content/0_2187970_1.html
回复
basszh8383
2010年11月23日 17:10:49
4楼
可以学到不少东西,也谢谢楼主提供以上资料拉!
回复
wsmjr
2012年04月21日 11:02:12
5楼
还是不是很明白
回复
wjl9898
2012年04月27日 15:25:58
6楼
还是不是很明白
回复
liqijian
2012年04月28日 16:28:31
7楼
学习了 涨见识啊
回复
netants
2012年09月24日 13:01:57
8楼
怎么每次都要回复?太麻烦了
回复
wintersunshine
2014年03月05日 10:26:29
9楼
学习了,感谢分享
回复
土木论坛123456
2014年03月12日 11:30:43
10楼
如有冲突已住宅设计规范为主,住宅属于专项规范,而防火规范是所有建筑类型的规范。两者冲突以相应的专项规范为主。