过流保护是峰值还是有效值
iamcsg
iamcsg Lv.3
2010年09月06日 16:13:30
只看楼主

我们常说的过流速断保护,这里的过流值指的是电流的峰值还是有效值?

我们常说的过流速断保护,这里的过流值指的是电流的峰值还是有效值?
免费打赏
lingxuct
2010年09月06日 17:48:38
2楼
继电保护计算中用的都是有效值。

传统电流继电器动作也是按有效值整定的,但现在综保是能测量到峰值的,要看综保动作的性能和程序控制逻辑的合理性,在高速变化过程的电流中,综保也会因其程序逻辑问题而误动作的,我们碰到过,继电保护按常规计算方法计算出的速断定值(小于电缆末端短路电流),但大功率电机起动时的最大电流(起动瞬间的第一个电流波形)非常接近电缆末端短路电流,使速断保护动作,电机无法正常起动。但不是所有综保存在这种问题,我们碰到的也只一、二种。
回复
iamcsg
2010年09月08日 09:51:25
3楼
我们公司用的就是大功率高压电机的保护装置,我问的就是ABB的REM610。
回复
iamcsg
2010年09月08日 10:19:26
4楼
还有保护的动作时间为0.05s,这0.05s是什么意思?
是保护监测到的电流有效值大于设定值时,0.05s后动作(就是动作所需要的时间)

或者是0.05s是做为有效值的测量周期?
回复
iamcsg
2010年09月09日 15:30:30
5楼
这个问题太简单吗?
没人解答?
回复
z1g2d3
2010年09月09日 16:45:14
6楼
应该是有效值
回复
iamcsg
2010年09月20日 12:50:19
7楼
这里的0.05s是什么含义?
回复

相关推荐