(急)请教真题的两个问题
pearl0325
pearl0325 Lv.3
2010年09月06日 13:23:49
只看楼主

1.08年的真题第36题给的一跨度为12m的单跨无吊车仓库,普通粘土砖,在求受压承载力时其抗压强度设计值的调整系数需不需要考虑规范中的3.2.3的第一小条?为什么03年的下午的第一题单层双跨(跨度12m)等高无吊车砖柱厂房采用烧结多孔砖很类似的题却考虑调整系数(跨度大于7.5米,γα=0.9)?2.高厚比调整系数什么情况下考虑什么情况下不考虑?08年的上午33跟34题求承载力设计值,其求高厚比的时候考虑了调整系数,但是09年下午的第6题却没考虑。灌孔砂浆的第三题也考虑了。。这个到底怎么考虑呢?

1.08年的真题第36题给的一跨度为12m的单跨无吊车仓库,普通粘土砖,在求受压承载力时其抗压强度设计值的调整系数需不需要考虑规范中的3.2.3的第一小条?为什么03年的下午的第一题单层双跨(跨度12m)等高无吊车砖柱厂房采用烧结多孔砖很类似的题却考虑调整系数(跨度大于7.5米,γα=0.9)?
2.高厚比调整系数什么情况下考虑什么情况下不考虑?08年的上午33跟34题求承载力设计值,其求高厚比的时候考虑了调整系数,但是09年下午的第6题却没考虑。灌孔砂浆的第三题也考虑了。。这个到底怎么考虑呢?
恳请明白的人解释下,多谢!!
免费打赏
zyy031348
2010年09月06日 14:36:24
2楼
答案有误。我也遇到这个问题了
回复
wxw1982
2010年09月06日 15:32:28
3楼
楼主,无筋砌体才考虑高厚比修正,配筋砌体不考虑修正,你对规范理解错了,你看看那个表是不是在第5章无筋砌体那
回复
yinher
2010年09月06日 20:20:49
4楼
我觉得只有在计算影响系数φ时才乘以高厚比修正系数,因为5.1.2条就是这么说的。单纯计算高厚比时用6.1.1式。
08年的上午第36题,也正疑惑,为什么不乘3.2.3-1的0.9的调整系数。同问~~
回复
yinher
2010年09月06日 21:11:17
5楼
转: http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=241382&extra=page%3D1

这个是有争论的地方,
根据08年二级真题,上午36题,是屋架梁,没有考虑折减。
08年二级真题,下午,第6题,题目中明确考虑了“8米跨的屋面梁”
可见真题是严格按照规范字面意思来的。屋架不考虑折减。

个人意见!
回复
ljy860921
2010年09月06日 22:32:54
6楼
第一个问题,因为是屋架,不是“梁”,所以,不考虑0.9的折减;
第二个问题,9.2.2条中的高厚比没有说要修正,5.1.2条只对无筋砌体有效
回复
pearl0325
2010年09月07日 11:14:14
7楼
:( 都是个人理解额,到时候考试怎么写额?唉。。。不过还是谢谢各位热心的解答。。:kiss:
再问道问题,那个05年真题的第32题求高厚比。题目明明是带壁柱墙,规范上不是应该用第六章的公式吗?怎么求的时候却用的第5章的公式求的?
回复
iswanshanghai
2010年09月07日 16:44:19
8楼
关键是,书本上的真题的答案到底是不是评卷时的标准答案。如是的话,就惨了。明明自己认为做对的题,也会错。有时就差这一分就过了。:Q
回复
ljy860921
2010年09月07日 21:24:26
9楼
这题题目的问法有歧义,他应该问“计算稳定系数用的高厚比”,这个是题目的问题
回复
may_265
2010年09月08日 09:50:23
10楼
同意4楼 反正不知道正确答案就完全按照规范的说法
回复
xshong1985
2010年09月09日 19:46:00
11楼
这么一搞,我有点乱~~~
回复