大家快来看,审图的又出新花招了:
wengpeng
wengpeng Lv.6
2005年12月23日 20:55:38
只看楼主

刚刚做完的小区多个多层住宅楼,审图的说:住宅楼需要系数Kx,10户时取0.95;15户时取0.8,30户时取0.7;20户时取0.8,不符合JGJ/T16第C.6条表C.6的规定。违反现行规范。但是我是参考《全国民用建筑工程设计技术措施/电气》2003年版中表22.2.8中的数据做的,我都不知道该如何回复了。各位指点一下。

刚刚做完的小区多个多层住宅楼,审图的说:住宅楼需要系数Kx,10户时取0.95;15户时取0.8,30户时取0.7;20户时取0.8,不符合JGJ/T16第C.6条表C.6的规定。违反现行规范。
但是我是参考《全国民用建筑工程设计技术措施/电气》2003年版中表22.2.8中的数据做的,我都不知道该如何回复了。各位指点一下。
免费打赏
s9
2005年12月23日 21:07:37
2楼
C.6条表C.6在哪?
回复
wengpeng
2005年12月23日 21:09:39
3楼
JGJ/T16《民规》呀。
回复
dingchuanhua
2005年12月23日 21:11:41
4楼
我也是按《全国民用建筑工程设计技术措施/电气》选取需要系数的。
回复
wengpeng
2005年12月23日 21:13:16
5楼
可是他说我违反规范了,如何回复呢?
回复
han2003
2005年12月23日 21:37:44
6楼
按照技术措施的数据并没有错,你还是试试和他沟通一下吧,是不是那里得罪他了?
回复
kitty_guilin
2005年12月23日 21:42:16
7楼
10户时取0.95;15户时取0.8,30户时取0.7;20户时取0.8
个人觉得取值偏大。10户0.6已经是上限了。
回复
wengpeng
2005年12月23日 21:48:55
8楼
我所说的户数是按三相配电计算时的户数,即:10户是按三相配电的。
回复
ddx.xia
2005年12月23日 23:51:04
9楼
小弟民用的做的不多,来此学习一下~
回复
zcool
2005年12月24日 09:17:00
10楼
先别离他,过几天再和他沟通。
回复
bqg
2005年12月24日 10:25:56
11楼
一般情况,技术措施应服从国家规范.但你说的情况与JGJ/T16《民规》住宅楼需要系数Kx还不太一样,因为JGJ/T16《民规》住宅楼需要系数Kx指的是接在同一相电源上的户数.
回复