1-15题 220kV变电所,一期2×180MVA主变,远景3×180MVA主变。三相有载调压,三相容量分别为180/180/90,Ynynd11接线。调压230(+8~-8)×1.25%/117kV/37kV,百分电抗X1高中=14,X1高低=23,X1中低=8,要求一期建成后,任一主变停役,另一台主变可保证承担负荷的75%,220kV正序电抗标么值0.0068(设SB=1000MVA),110kV、35kV侧无电源。

11、正序阻抗标么值X1高、X1中、X1低最接近( )。
(A)0.1612 -0.0056 0.0944
(B)0.0806 -0.0028 0.0472
(C)0.0806 -0.0028 0.0944
(D)0.2611 -0.0091 0.1529

12、35kV侧断路器额定电流最小选取( A )。
(A) 1600A (B) 2500A (C) 3000A (D) 4000A

13、计算110kV隔离开关动热稳定参数,最小可用(仅考虑三相短路):( )。
(A) 热稳定25kA ,动稳定63kA (B)热稳定31.5kA ,动稳定80kA
(C) 热稳定31.5kA ,动稳定100kA (D)热稳定40kA ,动稳定100kA

14、站用变选择37+-5%/0.23~0.4kV,630kVA,Ud=6.5%的油浸变。站用变低压屏电源进线额定短路电流和延时开断能力为( )。
(A) 800A 16Ie (B)1000A 12 Ie (C)1250A 12 Ie (D)1500A 8 Ie

15、35kV母线电压互感器高压熔断器,必须按照技术要求( A )。
(A)额定电压、开断电流 (B)工频耐压、开断电流
(C)额定电压、额定电流、开断电流 (D)额定电压、开断电流、开断时间
免费打赏
shejijiegou1
2010年09月06日 11:09:17
2楼
请各位高手指点
回复
dxjgh123
2010年09月06日 17:20:17
3楼
习题集有相同的算例!!!
回复
shejijiegou1
2010年09月06日 19:57:42
4楼
是新增案例里吗,真的没找到,能说下在多少页吗