天气转冷,负荷小,机组启动频繁。本来机组有一项“防重复启动时间”300S至600S可选的(现设定为400S),但最近发现“循环停机”后倒计时没到0,机组就自动重启了。现在机子一天最多度过启动100多次。
天气转冷,负荷小,机组启动频繁。本来机组有一项“防重复启动时间”300S至600S可选的(现设定为400S),但最近发现“循环停机”后倒计时没到0,机组就自动重启了。现在机子一天最多度过启动100多次。
2楼
适当调低出水温度,适当加大出水温度的“死区”。
回复
3楼
是否水系统水容量有点小?
回复
4楼
关掉一台压缩机不就好了啊笨啊
回复
5楼
它是单机头,怎么关压缩机?
回复
6楼
设置问题.
根子出在设计上,超大马拉超小车.
回复
7楼
为了满足高负荷(出现概率低)而选择的机组,选用多台机组或多机头机组比较合理。
回复
8楼
现在问题已经解决了.谢谢各位.
回复
9楼
怎么解决的 楼主怎么不说一下 谢谢
回复
10楼
1.降低冷水机上载率。
2。加大启动温差。仅此而以。
回复
11楼
怎么版主也这样哦,光提问题不给解决结果?不厚道。