求助!闭锁问题!~~
snakelpc
snakelpc Lv.2
2005年12月23日 14:35:34
只看楼主

单母分段,其中一段有电源一和电源二供电。电源一,电源二为互备,另一段母线又电源三供电,有母联。 两段母线都要有电。 问:母联与三个电源的闭锁关系,及如何实现??? 谢谢给位大侠了!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

单母分段,其中一段有电源一和电源二供电。电源一,电源二为互备,另一段母线又电源三供电,有母联。 两段母线都要有电。 问:母联与三个电源的闭锁关系,及如何实现???

谢谢给位大侠了!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
免费打赏
snakelpc
2005年12月23日 14:43:41
2楼
在原理图上如何实现
回复
xyg37
2005年12月23日 18:31:44
3楼
楼主!麻烦你把问题说清楚点好吗,从你上面那段话不怎么明白,最好传个此系统图上来!
回复
lizhenbao_jinan
2005年12月23日 19:19:04
4楼
主要考虑不能并联运行,用电源一和电源二断路器常开接点串联为一副点,电源三断路器的常开为一副点,母联常开为一副点,三取二的原则.
回复
zbkq
2005年12月23日 19:19:34
5楼
知道什么是BZT吗?
回复
xj123456789
2005年12月23日 20:02:00
6楼
先考虑电源1和电源2之间的联锁关系,再考虑它们与电源3的联锁关系。
回复
xj123456789
2005年12月23日 20:03:28
7楼
好象很复杂啊。
回复
controler
2005年12月23日 20:27:26
8楼
你的问题叙述的不是太清楚。。我在南京一个厂子里的三路电源供电。
正常的情况下,一路、二路各自供电。当其中任意一路失电的时候母联合上。
只有在两路都短电的情况时,第三路电源才合上。。
回复
controler
2005年12月23日 20:29:50
9楼
以上的只是供你参考一下!!!
回复
hustzxf
2005年12月23日 21:23:30
10楼
方案1:假设第一段采用电源由QF1和QF2供电,第二段母线由QF3供电,母联由QF4负责,连锁按照如下方式实现,QF1.3.4通过失压线圈实现电气连锁,只能合闸两台,QF2.3.4通过失压线圈实现电气连锁,只能&其中两台,QF1和QF2实现机械连锁,只能同时合其中一台。
方案2:假设第一段采用电源由QF1和QF2供电,第二段母线由QF3供电,母联由QF4负责,连锁按照如下方式实现,QF1和QF2通过将对方的辅助触点串入自己的失压线圈实现连锁,互为备用。同时由QF1和QF2失压信号经中继并成一个合分信号,这个合分信号和QF3.QF4的辅助触点
互相串入对方的失压线圈构成3开关连锁,三开关(QF1和QF2相当于一个开关)连锁中只能同时合两台断路器看,这样问题就解决了。。
回复
szhen136
2005年12月24日 14:14:01
11楼
请教10楼的一个问题,QF4的控制线圈的源如何取法啊?
回复