水源热泵,制冷量356,EER=6.5,制热COP=4.7,求制热时,从水源处得热量
水源热泵,制冷量356,EER=6.5,制热COP=4.7,求制热时,从水源处得热量
2楼
制热量=356*(1+1/6.5)=410.77KW
从水源处取得的热量=410.77*(1-1/4.7)=323.37KW
请教高手,这样做对不对
回复
3楼
这题好难啊 要学习
回复
4楼
+1
回复
5楼
我的解法错在哪里啊,请高手指教
回复
6楼
同意这种做法
回复
7楼
非常感谢~~~~~
回复
8楼
同意!
回复
9楼
制热量=356*(1+1/6.5)=410.77KW
从水源处取得的热量=410.77*(1-1/4.7)=323.37KW
请教高手,这样做对不对
制热量=356*(1+1/6.5)=410.77KW 这个制热量是机组制冷时冷凝器的放热量,机组制冷和制热时t0和tk不同,性能系数也不同。但机组的功率是相同的。
机组功率=356/6.5=54.77 制热量=54.77x4.7=257.41
水源处得热=257.41-54.77=202.65
回复
10楼
202.65这个答案是对的,虽然我还在考试中,但是我学的觉得希望还是很大的
回复
11楼
回复