照明配电箱的进线电源是否可以是单相的?
hjxhleo
hjxhleo Lv.3
2005年12月23日 11:36:59
只看楼主

照明配电箱的进线电源是否可以是单相的?如果可以的话,那么还可以分回路吗?

照明配电箱的进线电源是否可以是单相的?如果可以的话,那么还可以分回路吗?
免费打赏
zzdlm_cn
2005年12月23日 11:59:26
2楼
容量不大,回路不多的话可以单相进线,当然也可以分回路。
回复
peter00007
2005年12月23日 12:23:44
3楼
一般住宅的照明配电箱都是单相的,照样分成几个回路:照明、厨房、插座、空调等。
回复
mage780705
2005年12月23日 12:43:51
4楼
当然可以呀,如果负荷不大,而且全是单相,完全可以,住宅就是最典型的例子。
回复
ehen_2000
2005年12月23日 13:24:25
5楼
一般来说,设备总负荷小于5KW,可以用单相电,大于5KW,一般考虑用三相。
回复
hys_nc
2005年12月23日 13:24:47
6楼


hehe,很典型!
回复
hjxhleo
2005年12月23日 14:02:36
7楼
其实用三相的也没有什么不可以啊,而且我觉得也不浪费什么。再说如果别的用电负荷是三相的话,有可能会造成三相不平衡的吧。
回复
bqg
2005年12月23日 14:27:56
8楼
1."照明配电箱的进线电源是否可以是单相的?" 回答是肯定的.
2."其实用三相的也没有什么不可以啊," 没人说不可以.
楼主问的是甚麽意思?
回复
hjxhleo
2005年12月23日 14:38:56
9楼
我是觉得一般情况下都不用单相的吧。但是不是很肯定,所以就请问大家了。
回复
caohong1982
2005年12月23日 18:09:51
10楼
最好用三相吧
回复
sumlee2069
2005年12月31日 10:06:16
11楼
住宅楼一般用单相,商业楼三相
回复

相关推荐