改变冷媒量或毛细管对空调系统各处压力有什么影响?
lijinkeljk
lijinkeljk Lv.2
2005年12月23日 11:27:55
来自于制冷技术
只看楼主

在1、毛细管(膨胀阀)不变,改变冷媒量;2、冷媒量不变,改变毛细管(膨胀阀);以上两种情况下,以下参数有什么变化: 1、冷媒流量(流速) 2、压缩机吸、排气压力(蒸发压力、冷凝压力) 3、吸、排气温度(蒸发温度、冷凝温度) 4、此时,冷媒在空调系统各部分中的相态主要是压力问题,这方面有什么书籍介绍吗?

在1、毛细管(膨胀阀)不变,改变冷媒量;2、冷媒量不变,改变毛细管(膨胀阀);以上两种情况下,以下参数有什么变化:
1、冷媒流量(流速)
2、压缩机吸、排气压力(蒸发压力、冷凝压力)
3、吸、排气温度(蒸发温度、冷凝温度)
4、此时,冷媒在空调系统各部分中的相态
主要是压力问题,这方面有什么书籍介绍吗?
峰哥
2005年12月23日 12:29:53
2楼
建议看看以前的讨论,有这方面的讨论,其实大同小异!
如果不明白,我在继续回答你的问题!
回复
峰哥
2005年12月23日 12:53:38
3楼
如果用毛细管
1.改变冷媒量,如果变大。
那么冷凝压力,蒸发压力变大,从而排气压力,吸气压力变大;
冷凝温度,蒸发温度变大,吸排气温度也变大;
相态变化:冷凝器后就是过冷,压缩机进口吸入湿蒸气
至于制冷量变小(个人认为,通过压焓图)流量变大。
冷媒量变小的话,
制冷量也是变小的,其余可以从以上分析可知!
回复
峰哥
2005年12月23日 12:58:24
4楼
冷媒量不变
如果毛细管变短,那么蒸发压力会升高,吸气压力升高,蒸发温度升高,单位制冷量变大!制冷剂流量变小。冷凝压力不变,排气压力不变。
如果毛细管变长,那么蒸发压力会降低,吸气压力降低,蒸发温度降低,单位制冷量变小!制冷剂流量变大。冷凝压力不变,排气压力不变。
回复
spcmsh
2005年12月23日 14:16:34
5楼
我在工作中接触的冷媒量不变毛细管减短制冷剂流量好象是变大不是变小啊!!其余的没有异议!
回复
songjicong
2005年12月23日 17:33:48
6楼
制冷剂流量搞反了
冷凝压力 排气压力应该也有变化

回复
峰哥
2005年12月23日 17:54:09
7楼
就是不明白,为什么冷凝压力,排气压力也有变化!
制冷剂流量可能考虑容积变小,所以流量变大;我写错了!
回复
dongzhesheng@co163
2005年12月23日 20:58:55
8楼
我同意6楼观点。当蒸发压力提高引起制冷量增加,冷凝器面积并未改变,传热系数也几乎没多少改变,只能靠增大传热温差来兑现增加的冷凝热负荷,所以冷凝温度、冷凝压力必然会提高。
回复
峰哥
2005年12月23日 21:13:55
9楼
1.压比变小,排气量变大,冷凝压力会升高
2.其实你没有考虑压缩机的耗功有没有变化,压缩机单位耗功变小呀!可能冷凝器的单位热量可能还无法确定。根据这个观点不能确定。
回复
dongzhesheng@co163
2005年12月24日 19:37:34
10楼
蒸发温度提高后,压缩机吸汽比容减小(密度增大),制冷剂循环流量增加,虽然单位质量耗功减少,但整台主机的耗功通常是增加的,冷凝器热负荷通常也是增加的。比如同样输汽量的压缩机,空调工况就比标准工况耗功多,当然此时冷量也多,COP值增大。
回复
xiaolaij2009
2009年10月12日 21:17:17
11楼
按我的经验,我做了很多的实验,一般在冰种量不变的情况下,缩短毛细管,其功率不一定增加,但加长毛细管就一定增加(前提是毛细管不是太长的情况下),其实都要看你的系统是处在什么状态下了