大家做个剪力墙厚度为160厚的吗
baowei196
baowei196 Lv.7
2010年09月05日 18:49:05
只看楼主

大家做个剪力墙厚度为160厚的吗 说说优点和缺点吧谢谢大家:handshake

大家做个剪力墙厚度为160厚的吗 说说优点和缺点吧
谢谢大家:handshake
免费打赏
ginogao
2010年09月05日 20:19:42
2楼
做过,很多大开发商采用,施工速度快,较经济
回复
haha9908
2010年09月08日 16:18:08
3楼
没有做过,不是不能做
而是没有相应规格的墙体材料
回复
土木小精灵1
2010年09月16日 00:12:31
4楼
一般最少做到200,160那是规范的最小厚度,要不你的砌块儿怎么和墙对其
回复
perma
2010年09月26日 17:10:44
5楼
160厚的墙体能做的
不过施工难度大(不代表不能做)
梁钢筋不好搞
砌体有150mm厚的
抹灰可以平整的
但是个人非常反感这样做
抠钢筋不是这样抠滴
回复
haha9908
2010年10月08日 16:59:44
6楼
配筋砌体自重很大啊,
高层墙体材料要轻,GRC板、ASA板应运而生
回复
土木小精灵1
2010年10月08日 22:36:41
7楼
楼上不带这么刷楼啊!160可以做,有时在6度区(地震力很小)或不考虑抗震时,做200厚的墙会导致结构刚度太大,位移相当小,这时无非减少墙数量/墙肢长度,还有就是减小墙厚了。至于砌块是有150的。

小强xiaoq:超80m的住宅 6度区 减薄后 减重比更达不到要求了。

回复
屎太浓
2010年10月09日 09:11:42
8楼
个人觉得六度区可以做,减少造价。
回复
owen11111111
2010年10月09日 19:50:18
9楼
我这次的工程都是160的,,,,,,,,很奇怪的做饭
回复
owen11111111
2010年10月09日 19:50:41
10楼
而且还是8度的,,,,,,不知道为什么会这样做,思想不一样把。
回复
云海0789
2010年11月16日 10:12:22
11楼
做过180的,施工很难,特别是上部支座,最好做200的
回复

相关推荐