当电源中性点不接地的电力系统中发生单相接地故障时,对系统的运行有何影响?
当电源中性点不接地的电力系统中发生单相接地故障时,对系统的运行有何影响?
2楼
中性点不接地系统一旦发生金属性单相接地故障,接地相对地电压变为0,另两相电压抬高为线电压,但是三相之间的线电压的对称性依然没有破坏,一般中性点不接地系统的用电负荷均为三相负荷,所以不影响对负荷的供电。
但是由于有两相电压抬高,而且由于有对地电容电流的存在,会在接地点产生间歇性电弧电流,产生弧光接地过电压,对电力系统中的设备绝缘造成极大威胁。所以,一般中性点不接地系统中一旦有单相接地事故发生,一般只允许继续运行2个小时,若单相接地故障仍未排除,需停电进行处理。
回复
3楼
好啊!顶一下!我也懂了!我本来也想问的!
回复
4楼
电老鼠讲的很详细,谢谢了
回复
5楼
原本我并不十分清楚,看你一讲明白了很多!谢谢哦!
回复
6楼
电源中性点有那几种运行方式?
回复
7楼
备用电源的三种方式是?
回复