抗震时,梁柱箍紧间距都和纵筋直径d有关系,例如抗规6.3.3,6.3.8,6.3.13等,这里讲得纵筋d是钢筋直径的大值还是小值,或者不能一概而论.:Q
抗震时,梁柱箍紧间距都和纵筋直径d有关系,例如抗规6.3.3,6.3.8,6.3.13等,这里讲得纵筋d是钢筋直径的大值还是小值,或者不能一概而论.
:Q
2楼
个人认为,如果纵筋d不同,对于箍筋间距取值,应该按小d。
表6.3.3里箍筋间距与纵筋直径呈线性变化关系,纵筋越小,箍筋的间距也应当越小
回复
3楼
我也这么想的,但是没法确认.
回复
4楼
个人以前理解应该按大直径。(梁截面较大时,配筋相应比较大。)后来被审图的以架立筋为准给批了回来。狂郁闷,后来一狠心通常4跟纵筋,不要架立筋了。
回复
5楼
你好:我个人认为《抗规》中的的要求应该是从严的。所以6.3.3条,6.3.8条6.3.13条d是dmin,
回复
6楼
还有疑问,此d指的是支座处,还是跨中
回复