问了好多人,却还是解决不了的问题。。。
hzhlsh
hzhlsh Lv.2
2010年09月04日 17:39:48
只看楼主

有个配电室,里面有一台10KV环网柜一台400KVA的干式变压器和几台低压配电柜,排成一排,现有一台75KW水泵,用变频器启动,运行一会儿,会出现三相电流不平衡,而且时时刻刻在波动,波动幅度有时大,有时小,而且不是固定一相波动,当波动很大的时候,就停机,水泵停止。不存在负载三相不平衡(因为在调试阶段,只试这一台水泵),变频柜也是放在这个配电室里的;重新更换了一台变压器也是这种情况;然后从400多米远的一个变压器上(油变 500KVA)拉了一根三相电过来,却不存在这个问题,三相电流基本没浮动。变压器低压出线侧电压也平衡;一共有三台变频控制柜,逐一试过,都是同样的情况。

2010年09月04日 20:25:16
12楼
应是电缆接线问题,都紧一紧吧。400KVA变压器的开关出线电缆检查一下,是否有一相松动了。
回复
mr_yon
2010年09月04日 21:53:10
13楼
变频器运行时产生的谐振对电网造成影响所致,你的变频柜内可能没有进线电抗器,从400米处引来的电源正常,,说明这400米电缆起到了电抗的作用,加个电抗器试试吧.
回复
hzhlsh
2010年09月04日 22:10:10
14楼
变频器下面有一个电抗器
回复
hzhlsh
2010年09月05日 08:47:12
15楼
帮我置顶下吧!!!真的急啊!!!
回复
ae2008
2010年09月05日 09:34:40
16楼
问题的根源在变压器的类型和容量上,你换一台400KV的油变试试,应该没有问题
回复
zhjsqh
2010年09月05日 10:03:07
17楼
除了400V临时电源试过的电路,其余电路都要检查,包括10kV侧和400V侧。
电流波动时有没有注意电源电压的情况?
回复
beent
2010年09月05日 10:45:48
18楼
路过 学习中
回复
hzhlsh
2010年09月05日 11:14:08
19楼
zhjsqh 2010-9-5 10:0316# 最佳答案 引用 除了400V临时电源试过的电路,其余电路都要检查,包括10kV侧和400V侧。
电流波动时有没有注意电源电压的情况?

电流波动时,电压也会波动。但不知道电流波动是什么引起的
回复
mr_yon
2010年09月05日 15:42:51
20楼
你应该先搞清楚变频柜下面的电抗器是接在进线上的还是接在出线上的,如果是接在出线上的,并不能消除变频器在运行时对电网产生的影响,只能对变频器输出的方波起平滑作用.
回复
dianhuang
2010年09月05日 22:25:28
21楼
试下高压负荷柜是否有问题 俺支持你
回复

相关推荐

APP内打开