问了好多人,却还是解决不了的问题。。。
hzhlsh
hzhlsh Lv.2
2010年09月04日 17:39:48
只看楼主

有个配电室,里面有一台10KV环网柜一台400KVA的干式变压器和几台低压配电柜,排成一排,现有一台75KW水泵,用变频器启动,运行一会儿,会出现三相电流不平衡,而且时时刻刻在波动,波动幅度有时大,有时小,而且不是固定一相波动,当波动很大的时候,就停机,水泵停止。不存在负载三相不平衡(因为在调试阶段,只试这一台水泵),变频柜也是放在这个配电室里的;重新更换了一台变压器也是这种情况;然后从400多米远的一个变压器上(油变 500KVA)拉了一根三相电过来,却不存在这个问题,三相电流基本没浮动。变压器低压出线侧电压也平衡;一共有三台变频控制柜,逐一试过,都是同样的情况。

2010年09月04日 17:47:59
2楼
根据你说的情况问题还是出现在电源上,本身电房的一次线连接是否紧固(包括10kV侧)?
回复
hzhlsh
2010年09月04日 17:51:36
3楼
临时电直接拉过来接在变压器的低压侧,是正常的。
回复
hzhlsh
2010年09月04日 18:04:34
4楼
烦请大家帮我顶下啊?能分析的都帮下吗?再次感谢!
为了这个问题都好几天没睡好,吃好了
回复
shwj89
2010年09月04日 18:24:59
5楼
如果你的电机是变频运行的话,启动之后转到工频运行看看,是否还存在问题,还有你的低压侧还有其他负载的话,带一下试试,如果还不行,就应该是电源的问题了,看看10KV侧的情况,电压是否正常等等。期待着结果
回复
wlszjs
2010年09月04日 19:10:27
6楼
变频器我没有接触过,但是看了你的情况,总感觉是发生了谐振,你说从400米远的地方拉了一根三相电(应该是采用电缆的吧)由于增加了电容值,破坏了谐振条件,因此会正常运行.我估计你把这么长的电缆接到车间内400KVA干变下方也应该能正常运行的.如果我的分析正确的话,有个20~30米长的电缆应该就能解决问题了.
回复
wyj0916
2010年09月04日 19:22:58
7楼
应该是变频器的问题对电网的污染比较严重,而且离电源越近越明显,不能放在一起
回复
bossdyc
2010年09月04日 19:34:10
8楼
变频器电源侧也应该有滤波的啊?对电网污染应该较小吧
回复
hzhlsh
2010年09月04日 20:10:36
9楼
5楼说的,我也想过,但还没有试,可能后面也要试下。我现在准备把10KV电缆直接接到变压器高侧,试下高压负荷柜是否有问题。
回复
hzhlsh
2010年09月04日 20:12:01
10楼
20-30m可能不起作用,因为有一路线到变频柜至少有20米
回复
hzhlsh
2010年09月04日 20:13:26
11楼
希望各位能多发表意见,好急啊!!!版主恳请您能分析下