急求助脱扣器很迷茫的问题,题目在内容中,谢谢各位
baiyu_zhangsheng
2005年12月22日 14:59:22
来自于电站工程
只看楼主

1:长延时,短延时,瞬动过电流脱扣器是不是可以存在于同一个断路器中?2:还有一个问题是长延时脱扣器的整定值一般为0.4~1.0In,那我就不明白啦,这个值低于断路器的额定电流值,那不就意味着它在断路器正常运行(额定电流值)时,脱扣器已经动作了吗,它还有什么意义呢?谢谢各位高手

1:长延时,短延时,瞬动过电流脱扣器是不是可以存在于同一个断路器中?
2:还有一个问题是长延时脱扣器的整定值一般为0.4~1.0In,那我就不明白啦,这个值低于断路器的额定电流值,那不就意味着它在断路器正常运行(额定电流值)时,脱扣器已经动作了吗,它还有什么意义呢?
谢谢各位高手
免费打赏
nlb
2005年12月22日 17:58:07
2楼
1.可以。
2.这个不矛盾,因为一般断路器并不满载运行。
回复
lizhenbao_jinan
2005年12月22日 20:06:53
3楼
第一个问题:不用在一个断路器,你想用在几个?

第二个问题:长延时脱扣器的整定值一般为0.4~1.0In?谁说的?
回复
cxc3233917
2005年12月22日 23:09:32
4楼
短路器的额定电流是大于线路的额定电流的
回复
baiyu_zhangsheng
2005年12月30日 22:19:06
5楼
谢谢各位
回复