差动保护的拐点值计算
aaa-zhangqi
2010年09月04日 08:45:52
来自于继电保护
只看楼主

主变差动继电器的拐点值是怎样计算的,具体的计算公式和要求是什么

主变差动继电器的拐点值是怎样计算的,具体的计算公式和要求是什么
nndlx
2010年09月04日 15:16:12
2楼
主变差动继电器的拐点值通常由生产厂家设定,用户不用计算。一般拐点值应能保证外部故障被切除后的暂态过程中保护不误动,所以不能太大,应小于额定电流。
回复
zhyi1986
2010年09月05日 21:20:39
3楼
在这等高手来解答啊~
回复
kuaicui
2010年09月09日 16:27:53
4楼
启动电流iop为0.3倍额定,iop/ibek(斜率)=0.3~0.5 (配电手册)
保护区域分两块。。。当制动电流小于最小制动电流,斜率为0,iop>0.3ir 就输出
当ibek>最小制动电流 那么点(ibek,i0p)落在直线上方输出 落在下方制动。最小制动电流值去看书,制动电流取值好像是max{i1,i2}(二次电流值)
大概这样 我也是新手。也希望高手来完善
回复

相关推荐

APP内打开