如何计算一个小型配电箱的计算负荷??
scutlrh1979
2005年12月22日 11:01:01
只看楼主

我做的一张图纸,里面需要设置数个配电箱,其中有一个配电箱(型号XSM24)内有两个1kw插座,两个6KW插座(三相),照明共五个回路合计2.5KW,我拿去审图,审图的说我这个配电箱没有标出其计算功率,应该在配电箱左上角标出其计算功率,各位请教一下象这样的配电箱如何计算其计算功率呢,各位请指教.

我做的一张图纸,里面需要设置数个配电箱,其中有一个配电箱(型号XSM24)内有两个1kw插座,两个6KW插座(三相),照明共五个回路合计2.5KW,我拿去审图,审图的说我这个配电箱没有标出其计算功率,应该在配电箱左上角标出其计算功率,各位请教一下象这样的配电箱如何计算其计算功率呢,各位请指教.
免费打赏
qian68747
2008年03月23日 12:20:41
12楼
支持2楼的意见,但6KW的导线好象选大了三相6KW,不是每个单相,所以每相应该只有2KW,导线2.5够了!