2008年上午第33题关于砌体强度调整系数的疑惑?
hnuhust
Lv.3
2010年09月03日 20:07:24
来自于
注册结构工程师
+
关注
取消关注
只看楼主
砌体规范3.2.3跳第2款,对于无筋砌体构件,截面积小于0.3时,应调整。而33,墙厚240mm,取1m进行设计时,算面积小于0.3,这时要不要调整强度?请赐教!
砌体规范3.2.3跳第2款,对于无筋砌体构件,截面积小于0.3时,应调整。
而33,墙厚240mm,取1m进行设计时,算面积小于0.3,这时要不要调整强度?
请赐教!
免费打赏
zrxj1205
2010年09月03日 20:09:45
2楼
不要调整吧,此片墙应该是整片的,施老的书中好像有讲到
回复
xiaoling19821005
2010年09月04日 17:55:13
3楼
不用乘,之所以要乘以这个系数的原因是考虑到面积过小,容易因为缺陷导致强度降低,而这个题里面的墙是一整片,只是计算的时候取其中一米作为计算段,实际上整片墙的面积并不小,不会出现这种情况导致强度降低。拙见请指证
回复
liyi922
2010年09月05日 21:26:50
4楼
同意楼上看法
回复
hnuhust
2010年09月06日 08:41:52
5楼
谢谢各位大侠!
回复
zyy031348
2010年09月06日 14:38:37
6楼
不乘。:) 我也遇到了
回复
相关推荐
PKPMV3.1.5版本框架柱地震作用内力调整系数问题
PKPM
2016-09-29 12:59:26
次梁需要考虑承载力调整系数吗?
混凝土结构
2016-09-17 14:22:22
14年27题抗震调整系数rRE=0.8是否有问题?
注册结构工程师
2016-08-25 10:49:06
关于砌体抗震承载力调整系数γRe问题!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...
混凝土结构
2016-07-29 18:03:20
《砌规》自承重墙的抗震调整系数与《抗规》不一致,应该怎么取啊??求大神指点!!
注册结构工程师
2016-07-28 11:01:57
关于连梁配置斜撑时的剪力调整系数。
注册结构工程师
2016-07-10 16:21:50
关于木结构强度调整系数问题
注册结构工程师
2016-07-07 23:42:43
关于砌体抗震受剪承载力调整系数,两本规范不一样
注册结构工程师
2016-06-22 13:13:08
神作 梳理抗震设计内力调整系数
注册结构工程师
2016-05-30 21:43:16
关注关注关注!!!!砌体结构中砌体强度调整系数的取值!!!
注册结构工程师
2016-03-27 21:47:35
有人防荷载时,四级钢的材料强度综合调整系数γd如何取?
混凝土结构
2015-11-02 18:01:01
JCCAD地基承载力抗震调整系数修改问题!!
混凝土结构
2015-08-24 17:54:45
JCCAD地基承载力抗震调整系数修改问题!请教大家!!
PKPM
2015-08-24 17:49:18
关于JCCAD地基承载力调整系数问题!!!
地基基础
2015-08-24 17:35:29
框剪结构SATWE 计算0.2v调整系数时 结果信息出现异常
混凝土结构
2015-07-23 17:01:23
这道真题没什么不乘以抗震调整系数
注册结构工程师
2015-06-24 14:28:37
抗规8.2.3,关于0.25V0调整系数
钢结构工程
2015-06-02 14:13:24
砌体局部受压计算时,砌体抗压强度f是否要考虑调整系数?
注册结构工程师
2015-05-21 22:24:55
钢筋混凝土结构内力调整系数抗规、高规总结要点
注册结构工程师
2015-05-11 15:46:26
天正暖通地热盘管计算中附加系数0.9怎样调整
天正暖通
2015-03-24 23:21:24
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开