手册上说双管系统只限于四层以下,那么四层以上就不能用这种形式了吗?有没有更好的方法来解决这个问题?请大侠们帮忙!!!
手册上说双管系统只限于四层以下,那么四层以上就不能用这种形式了吗?有没有更好的方法来解决这个问题?请大侠们帮忙!!!
2楼
现在分户控制都是双管,七楼都没问题,解决垂直失调,还得靠调节。
回复
3楼
现在6层也是双管,垂直失调是阻力问题,阻力调节好就行了。
回复
4楼
现在已经取消了双管能做4层以下建筑的限制,高层也可以用双管,不过有个前提,是在每组散热器前加温控阀.
回复
5楼
下供下回,加大户内阻力
回复
6楼
立管现在做成异程的!很常见。
回复
7楼
垂直失调现在还明显么,下供下回就可以解决,再说,现在分户控制,重力压头占阻力损失的比例太小了,完全可以忽略。
回复
8楼
就这个说到点子上了
回复
9楼
其实现在的分户的双管并不是传统的双管系统,有的人把这种叫做大双管,因为供回水之间散热器不是一组而是多组,这就增加了各分支环路的阻力损失,使环路间的平衡成为可能,再加上调节阀门的作用,此时可不考虑四层的限制。但是如果还是一组散热器并联的那种传统的双管系统,还是要按照“四层以下”的限定来做的。
回复
10楼
手册上说双管系统只限于四层以下,那么四层以上就不能用这种形式了吗?有没有更好的方法来解决这个问题?请大侠们帮忙!!!
如果是高层就分区啊
回复
11楼
不是 六七层也完全可以 主要是 通过放大管径 在通过法门调节 考验自己的水力计算 算的要准才行
回复