垂直失调没有解决办法吗?
xghlqy
xghlqy Lv.2
2005年12月22日 10:04:08
来自于采暖供热
只看楼主

手册上说双管系统只限于四层以下,那么四层以上就不能用这种形式了吗?有没有更好的方法来解决这个问题?请大侠们帮忙!!!

手册上说双管系统只限于四层以下,那么四层以上就不能用这种形式了吗?有没有更好的方法来解决这个问题?请大侠们帮忙!!!
免费打赏
zhaoguangbin
2005年12月22日 10:33:25
2楼
现在分户控制都是双管,七楼都没问题,解决垂直失调,还得靠调节。
回复
guolei12344
2005年12月22日 11:35:14
3楼

现在6层也是双管,垂直失调是阻力问题,阻力调节好就行了。
回复
gaolegao
2005年12月23日 15:35:44
4楼
现在已经取消了双管能做4层以下建筑的限制,高层也可以用双管,不过有个前提,是在每组散热器前加温控阀.
回复
nky6666
2005年12月23日 16:05:58
5楼
下供下回,加大户内阻力
回复
80教育
2005年12月25日 21:13:45
6楼

立管现在做成异程的!很常见。
回复
00544jlz
2006年05月25日 15:59:59
7楼
垂直失调现在还明显么,下供下回就可以解决,再说,现在分户控制,重力压头占阻力损失的比例太小了,完全可以忽略。
回复
zhangxin135
2006年05月25日 17:33:43
8楼

就这个说到点子上了
回复
f_jg2003
2006年05月25日 19:16:11
9楼
其实现在的分户的双管并不是传统的双管系统,有的人把这种叫做大双管,因为供回水之间散热器不是一组而是多组,这就增加了各分支环路的阻力损失,使环路间的平衡成为可能,再加上调节阀门的作用,此时可不考虑四层的限制。但是如果还是一组散热器并联的那种传统的双管系统,还是要按照“四层以下”的限定来做的。
回复
j88512730
2006年05月25日 23:55:37
10楼
手册上说双管系统只限于四层以下,那么四层以上就不能用这种形式了吗?有没有更好的方法来解决这个问题?请大侠们帮忙!!!



如果是高层就分区啊
回复
liuyangkee
2006年05月26日 11:35:09
11楼
不是 六七层也完全可以 主要是 通过放大管径 在通过法门调节 考验自己的水力计算 算的要准才行
回复