住宅楼首层装设的一户一水表
tnazxc
tnazxc Lv.10
2005年12月21日 22:49:29
来自于工地图片
只看楼主

一户一水表

一户一水表
linyong64
2005年12月22日 10:46:41
2楼
是南方的吧,放在室外不怕把水表冻坏呀,水管也会冻呀
回复
liuyugps01013220
2005年12月22日 11:15:12
3楼
阀门上面的大塑料管是不是PE管啊!
回复
zengjm
2005年12月22日 14:35:35
4楼
PE管不是这种颜色!
回复
pzhwutom
2005年12月25日 13:03:47
5楼
这种做法有些问题:谁都可以去开,关阀门’存在车子碰的可能.
回复
ahxctsf
2005年12月26日 18:27:12
6楼
管道安装的外观很规范美观,但为读数方便将应朝上的度盘朝向侧面是错误的。同时用焊接的方式连接干支管也容易造成管道内锈蚀,影响水质。
回复
mshubo
2005年12月28日 09:07:56
7楼
为什么读数的度盘朝向侧面是错误的?
回复
ahxctsf
2005年12月31日 09:31:57
8楼

水表国家标准GB/T778.2—1996是关于水表安装要求的标准。摘录
(1)大部分水表都有安装方法要求。度盘或铭牌上的H代表水平安装,V代表垂直安装,无这二个符号表示可任意方向安装。水表的度盘应向上,不得倾斜。水表的流向应与管道内水的流向保持一致。部分水表(如容积式水表等)可以任意方向安装。

(2)水表安装应让其表壳上的箭头方向与管道内水的流向保持一致,并与管道同轴安装。

(3)水平安装的水表的度盘一般朝上而不得倾斜。不能光考虑读数方便而调整读数水表指示度盘的朝向。说明:有些干式水表钓读数指示器可以360度旋转以方便读数。水表在垂直或倾斜安装时,叶轮轴与管道中心线必须保持平行。

(4)水表上下游的直管段必须符合使用说明书的要求,对速度式水表来说更要注意这一点。水平螺翼式水表和单流束式水表对直管段的要求尤为需要。水表的下游应有高出水表的部位(如水龙头)或保持一定的压力,以使水表始终在充满水的管道条件下运行。

回复
canline
2005年12月31日 10:16:05
9楼
上面接那么大的管啊,比较浪费,一看就像是广东的,在水表前面都搞个止会阀的
回复
pass2006
2006年01月01日 19:59:49
10楼
挺好的
回复
wangyd777
2006年01月11日 11:33:33
11楼
很不错的,就是阀门是不是需要设置阀门柜啊~要不~谁都可以开关~很不安全。