某一制冷设备厂商在广告中宣传,其某一型号的产品在蒸发温度为-40℃时,冷凝温度为50℃,系统的cop( )可达到3.0,是否可能?为什么?此时如何估计一台性能良好的制冷设备能达到最大的cop( )?
某一制冷设备厂商在广告中宣传,其某一型号的产品在蒸发温度为-40℃时,冷凝温度为50℃,系统的cop( )可达到3.0,是否可能?为什么?此时如何估计一台性能良好的制冷设备能达到最大的cop( )?
2楼
唯一只须请有关部门进行检测.或者工商介入来调查,中国现在这种现象太多了.
回复
3楼
COP值达到3.0是完全有可能的,其他两个参数不清楚是否是真的.
回复
4楼
怎么判断是可能的呢,有时候也不一定呢?不能通过常规的经验判断!
回复
5楼
结论肯定是不可能的。为什么这个论坛上至今无人解答?估计大家都埋头从事设计、施工、预算等具体工作中,把学校所学基础理论忘得差不多了?
提示一下吧,从逆卡诺循环可能达到的最高COP值考虑。
回复
6楼
顺便提一句,科龙空调曾经宣传其高效节能空调产品的cop值达7.0。我们只要稍微设定一下合理的蒸发温度、冷凝温度,用同样的理论分析,就可判断是吹牛的。
回复
7楼
一般机组cop仅为逆卡诺循环的50~60%左右。机组大的、水冷的取高些,小型机取低值。只是一个大概。
是不是这样?
回复
8楼
dongzhesheng@co163,考虑的方向是正确的,等大家在讨论一下,在公布正确答案!
看着很简单,但是确实需要思考一下!
回复
9楼
过去了一个多星期,还是没人响应此题,我有点着急了。
回复
10楼
诶……
卡诺循环理论COP=T2/(T1-T2),T2是低温热源的温度,T1是高温热源的温度
“某一型号的产品在蒸发温度为-40℃时,冷凝温度为50℃,系统的cop( )可达到3.0”
COP=(273-40)/(50+40)=2.59
所以3.0是不可能的
回复
11楼
正确
回复