用模拟软件得到了建筑的逐时负荷,按空调季时间段逐时累加后得到累计冷负荷。现在要计算多联机的耗电量。1多联机的制冷耗电量,是用累计冷负荷除以室外机的COP吗?是否还要乘以一个同时使用系数什么的,比如0.7?2这个COP取满负荷时的COP(即额定制冷量除以额定制冷耗电量),还是取机组的制冷综合性能系数,即IPLV(C)?3可以告诉我计算公式和出处吗?最好有链接。[ 本帖最后由 yaper1 于 2010-9-3 16:03 编辑

用模拟软件得到了建筑的逐时负荷,按空调季时间段逐时累加后得到累计冷负荷。现在要计算多联机的耗电量。
1多联机的制冷耗电量,是用累计冷负荷除以室外机的COP吗?是否还要乘以一个同时使用系数什么的,比如0.7?
2这个COP取满负荷时的COP(即额定制冷量除以额定制冷耗电量),还是取机组的制冷综合性能系数,即IPLV(C)?
3可以告诉我计算公式和出处吗?最好有链接。

[ 本帖最后由 yaper1 于 2010-9-3 16:03 编辑 ]
memorychen0526
2010年09月03日 15:08:33
2楼
厂家一般都会提供设备最大输入功率吧,按这个来留电
没听说过用COP或IPLV算电量的,最好是按厂家给的数据来算,可以查他们的技术手册
回复
linxiren_1999
2010年09月03日 16:11:18
3楼
另外国内关于多联机的室外机最大容量,室内机最大容量是多少.大家也可以给个参考.
回复
mengxianfad
2010年12月27日 14:23:57
4楼
厂家一般都会提供设备最大输入功率吧,按这个来留电
没听说过用COP或IPLV算电量的,最好是按厂家给的数据来算,可以查他们的技术手册
支持
回复
xllkxd
2010年12月29日 09:29:38
5楼
制冷总功率*系数*夏季用的小时数