图纸简介: 本大楼为十四层 ,其中 地下一层平时作定车库及大楼的辅助用房;地下二层平时为停车库,战时为人防掩蔽所;地上十一层,一层为功能用房及结算中心 , 第二到十一层为为病房及办公用房,十二层为手术室重症监护室及其配套用房。总空调面积约2万平方米,夏季空调负荷为1986KW;冬季负荷为1390 KW,卫生热水负荷为522KW,根据建设方的意见,整个工程的冬、夏季空调由两台一体化直燃式冷(温)水机组承担,每台制冷量为1163KW;制热 量为897KW。夏季供、回水温度为7°C/12°C;冬季空调供回水温度为60°C /50°C。制冷机房设于负一层的机房内,冷却塔设于主楼屋面,采 用彭胀水箱定压 。要求机组的控制按变频配置相关的配件及控制设备。

图纸简介:

本大楼为十四层 ,其中 地下一层平时作定车库及大楼的辅助用房;地下二层平时为停车库,战时为人防掩蔽所;地上十一层,一层为功能用房及结算中心 , 第二到十一层为为病房及办公用房,十二层为手术室重症监护室及其配套用房。