电缆发热问题(急盼答案)
renheco
renheco Lv.2
2005年12月21日 14:26:20
只看楼主

三相每相1500安培载流量,每相选用5跟95平方单芯软电缆。请问高手:是否会出现电缆发热不均匀的现象?


三相每相1500安培载流量,每相选用5跟95平方单芯软电缆。


请问高手:
是否会出现电缆发热不均匀的现象?
免费打赏
renheco
2005年12月21日 16:49:21
2楼
自己顶顶吧,怎么光有人看,没有人回呢?
回复
yepeiyuan
2005年12月21日 17:18:42
3楼
用接线箱,发热应该基本均匀,但是导线截面还是偏小了
回复
zuoxaomin
2005年12月21日 18:07:44
4楼


小太多了,肯定发热,不到500mm,要过1500A?
回复
yjig
2005年12月21日 18:07:59
5楼
95mm2?差远了!
回复
szhen136
2005年12月21日 21:09:05
6楼


1500A用5根95的电缆好象小了吧,据查95的电缆载流量大概200A,至于发热不均匀的现象有经下几种:
1、并联电缆不是同一品牌的产品
2、同规格同品牌的产品的,如果并联长度不相同;
3、由于每根电缆在接线时,施工工艺不同(即端子压接情况)
回复
renheco
2005年12月22日 11:02:01
7楼
我问的意思是:
电缆铺设相对位置使每相5根电缆间阻抗不同,时候会使电缆发热不均?
可能我没表达清楚。

补充:
1、95平方的载流量应该能达到300以上。
2、使用的是400V低压电缆
回复
tcchezhong
2005年12月22日 11:16:02
8楼
是单芯架空敷设吧。
最好尽可能减少每一相的并接芯数。由于每根电缆在接线时,施工工艺稍不同(如端子压接松紧不一),就会造成同一相的不同线芯的阻抗不同,阻抗小的通流大。不只是电缆发热不均,甚至会烧毁所有电缆的。
回复
whglsl
2005年12月23日 14:25:37
9楼


对!另外截流量还是乘上并联系数0.85.
回复
qgw0304
2005年12月23日 14:36:51
10楼
电缆太细,最好用铝排(铜排),如果用电缆,最好每相用大截面的电缆,别用五根,如意发热.
回复
wyj-234
2005年12月23日 21:30:04
11楼
同意8楼意见,且电缆截面有点小,选用2根或2根以上的电缆应考虑一定的系数.
回复

相关推荐

APP内打开