某小区从城市给水环网东西两侧干管分别连接引入管,小区室外给水干管与市政管网连接成环,引入表上水表前供水压力为0.25Mpa(从地面算起)若不计水表及小区内管网水头损失,则下述住宅供水方案中那几项是正确的A.利用市政管网供水压力直接供至五层,六层及六层以上采用变频泵加压供水B 利用市政管网供水压力直接供至四层,五层及五层以上采用变频泵加压供水C 利用市政管网供水压力直接供至三层,四层及四层以上采用变频泵加压供水
某小区从城市给水环网东西两侧干管分别连接引入管,小区室外给水干管与市政管网连接成环,引入表上水表前供水压力为0.25Mpa(从地面算起)若不计水表及小区内管网水头损失,则下述住宅供水方案中那几项是正确的
A.利用市政管网供水压力直接供至五层,六层及六层以上采用变频泵加压供水
B 利用市政管网供水压力直接供至四层,五层及五层以上采用变频泵加压供水
C 利用市政管网供水压力直接供至三层,四层及四层以上采用变频泵加压供水
D 利用市政管网供水压力直接供至四层,五层及五层以上采用水泵加高位水箱供水
能帮我解答一下吗
2楼
某高层住宅采用屋顶水箱供水,其屋顶水箱最高水位至最低卫生器具配水点处的静水压力为0.98MPa,若支管不再设减压,则竖向至少应分成几个区供水
回复
3楼
1、A;2、2个区
回复
4楼
人家给出的答案是1 B、D 2.4个区
回复
5楼
第一题的确是BD
因为用水点有安全出流水头的要求,5层需要24米水压了剩余1米不能满足安全水头要求
C是没有充分利用市政压力所以也不应该选
第二题根据住宅规范要求不大于0.30Mpa所以分4区
回复
6楼
第一题答案应该是B,D
回复
7楼
1题 B D
2题 4
回复
8楼
请问安全水头应该选多少好呢?
回复
9楼
我觉得这两道题都出得有点问题
回复
10楼
第一题目B,D没有争议
第二题有争议
回复
11楼
学习了,不过第二题为什么不用0.35MPa呢