空调冷冻水管有没有用PP-R管材的
271619827
271619827 Lv.2
2005年12月21日 14:01:31
来自于中央空调
只看楼主

各位大侠!大家好!空调系统冷冻水管有没有用PP-R管材的或者别的塑料管材的,如果用的话应注意哪些问题?

各位大侠!大家好!空调系统冷冻水管有没有用PP-R管材的或者别的塑料管材的,如果用的话应注意哪些问题?

1135144878902.jpg

免费打赏
zhaoguangbin
2005年12月21日 14:04:53
2楼
当然有,支架要密一些,用冷水没问题,热水要选压力等级高一点的。
回复
271619827
2005年12月21日 14:21:27
3楼
那么用塑料管热胀冷缩的问题有什么要求吗?它的摩擦阻力系数比较小,是不是对系统的阻力是不是也降低了呢?再说了,用于空调系统它的水温最高也就是60度了,应该没有问题吧?
回复
jsha_zy
2005年12月25日 21:18:05
4楼
pp-R膨胀系数太大,给水管道做不好都成蛇形,用在空调上是什么后果可想而知。
回复
不莱梅的迪奥
2005年12月26日 10:28:36
5楼
楼上说的挺可怕的
回复
wgj1207
2005年12月26日 12:47:28
6楼
同意2楼,我们也用过的.
回复

相关推荐