数十个信息点及语音点在一个区域,没有墙,但甲方要求所有布线不能从地面走.请各位先达贤人支招咯
数十个信息点及语音点在一个区域,没有墙,但甲方要求所有布线不能从地面走.请各位先达贤人支招咯
2楼
做小支架配管走线 不知道可不可行
回复
3楼
做一小电缆桥架走线,末端设置一平台这样可以不?
回复
4楼
二兄一个说了水平做法一个说了竖向做法.能否都把做法说详细些,具体些
回复
5楼
桥架会做吗 做掉架或支架呀延屋顶走呀 就可以下来在用PVC管子延柱子就OK了
回复
6楼
继续问:桥架沿梁,弱电线下到工作面时用一条桥架集中下线,下来后再通过桥架或者PVC管分.请问空间内无柱,是否可以用桥架在任意地方下?
回复
7楼
看看这样立柱行吗?
回复
8楼
集合点CP....不走地面和墙肯定不是最终结果。
回复
9楼
iamczc兄的立柱合意,就确定这样做,从桥架下一条立柱下来, 谢谢各位老兄盛情帮忙!
回复
10楼
学习了,谢谢楼主
回复
11楼
有图展示很明确直观,比喻语言描述清楚多了,这种解答方式真的很棒呀
回复