各位老师,请教个问题,我所在工程用的风机盘管是两管制(6/12°冷水)+冬季制热用的是电加热,现在有一个问题,在过渡季节,存在制热或制冷两种情况,所以在调试过程中,风机盘管制冷没有问题,但在冷水供应的时候,将温控器调到制热模式,风机盘管既制热又制冷,经过查证,是电动二通阀(常闭型)断电后关不严,所以在电加热制热的时候,冷水也通过盘管制冷.请问各位,该如何处理这个问题?另外,风机盘管电动二通阀的关闭压差,指的是什么压力,是风机盘管供回水之间的压差还是电动二通阀前后的压差,或是供回水主立管之间的压差?
各位老师,请教个问题,我所在工程用的风机盘管是两管制(6/12°冷水)+冬季制热用的是电加热,现在有一个问题,在过渡季节,存在制热或制冷两种情况,所以在调试过程中,风机盘管制冷没有问题,但在冷水供应的时候,将温控器调到制热模式,风机盘管既制热又制冷,经过查证,是电动二通阀(常闭型)断电后关不严,所以在电加热制热的时候,冷水也通过盘管制冷.
请问各位,该如何处理这个问题?
另外,风机盘管电动二通阀的关闭压差,指的是什么压力,是风机盘管供回水之间的压差还是电动二通阀前后的压差,或是供回水主立管之间的压差?
2楼
这种情况一般是电动二通阀内有杂质,使得阀体不能完全归位。
回复
3楼
还有一种可能的情况是电动阀行程不够(比如螺母送了),没有将电动阀顶到位。
回复
4楼
不排除电动两通阀的关断压力不够。
关断压力是阀的前后的压力差。
回复
5楼
估计管道没过滤器,有渣子
回复
6楼
估计管道没过滤器,有渣子估计管道没过滤器,有渣子估计管道没过滤器,有渣子
回复
7楼
估计是电动二通阀的行程及关断能力不够
回复